52 minutes ago, valivoi said:

Salut,ce curent de declansare are diferentialul de 20Ade la baie?Daca e de 300mA sunteti candidati siguri in a aparea la stirile de la ora 5 in caz de defect,Vad ca desteptii de la Electrica v-au montat diferential cu .curent de declansare 300mA.

 

La baie 30mA.

Cat despre diferentiale, fara indoiala ca-s utile... insa daca supravietuirea noastra depindea strict de ele, era de multa vreme pustie Romania la ce sigurante am avut in trecut... :) 

Link spre comentariu

Dar va mai prezint o situatie ipotetica  ----in bucatarie este gresie pe jos,frigiderul este aici, are un defect de izolatie si ""da la masa"" impamantarea este intrerupta la priza sau nu face contact lamelele de impamantare a stecherului in priza,este vara si esti cu picioarele goale si pui mana pe frigider?????????Ce urmeaza?????????

Link spre comentariu
5 hours ago, valivoi said:

in bucatarie este gresie pe jos,frigiderul este aici, are un defect de izolatie si ""da la masa"" impamantarea este intrerupta la priza sau nu face contact lamelele de impamantare a stecherului in priza,este vara si esti cu picioarele goale si pui mana pe frigider?????????Ce urmeaza?????????

Poa` sa se intample da-s totusi cam multe coincidente nefericite... pot sa va dau niste situatii mult mai probabile in care as "da coltu`" aici la mine-n atelier si fara sa fie vorba de vreo defectiune :) .

Dar da, aveti dreptate, cu cat mai multe protectii (fiabile) cu atat mai bine. 

Editat de informer
Link spre comentariu

Intotdeauna se fac doua protectii in cazul aparaturii la care printr-un curent de defect poate ajunge tensiune pe carcasa metalica,in cazul locuintei se alege disjunctorul diferential 30mA(10 mA in cazuri speciale) si legarea la impamantare,la spatii cu alte destinatii decat pentru locuit(birouri,magazine,etc) se alege diferential 300mA.

Link spre comentariu
Vizitator Crystyan01
On 2/16/2019 at 8:57 AM, Director said:

Cuptor si plita si fier de calcat ai nu a sarit siguranta? N-am citit in urma dar mi se pare cam mult, fie si de proba. Nu stiu ce sigurante ai, dar as fi atent sa nu fie prea mare. As prefera sa sara decat sa nu sara. Poate recalculezi pt un downgrade.

Buna, 

Siguranta pe firul pe care am facut proba este de 25A.Iar siguranta principala este de 32A. cu protectie pe circuit decupleaza la milisecunda.

 

 

21 hours ago, valivoi said:

Dar va mai prezint o situatie ipotetica  ----in bucatarie este gresie pe jos,frigiderul este aici, are un defect de izolatie si ""da la masa"" impamantarea este intrerupta la priza sau nu face contact lamelele de impamantare a stecherului in priza,este vara si esti cu picioarele goale si pui mana pe frigider?????????Ce urmeaza?????????

trebuie..pus-o o siguranta principala cu decuplare la milisecunda....sau chiar daca ai mai multi bani e indicat ca toate sigurantele sa le pui cu protectie si decuplara la milisecunda.

On 2/16/2019 at 9:09 AM, informer said:

Eu am pus si o poza ceva mai devreme, siguranta mea generala pusa de ENEL in fata blocului este de 16A, cele interioare de la prize fiind de 25A... :) 

Totusi se intampla ca sotia sa foloseasca cuptorul si plita (uneori 2 ochiuri simultan) si sunt convins ca uneori a mers si masina de spalat in timpul ala... ori aia mai incalzeste apa....

Asta pe langa restul consumatorilor mici, obisnuiti (centrala termica cu pompa, TV, PC  lumini etc.)

Totusi siguranta de 16A n-a decuplat niciodata in 2 ani din cauza asta.

Nu explic, doar constat... :)

@Crystyan01, sa le folosesti sanatos!

A

Asa voi si face , multumesc frumos:dans: !!! 

Link spre comentariu
21 hours ago, informer said:

Poa` sa se intample da-s totusi cam multe coincidente nefericite... pot sa va dau niste situatii mult mai probabile in care as "da coltu`" aici la mine-n atelier si fara sa fie vorba de vreo defectiune :) .

Dar da, aveti dreptate, cu cat mai multe protectii (fiabile) cu atat mai bine. 

Da dar in atelier vi le asumati daca insa pune mana pe frigider un copil,nevasta ei ce vina au?

Link spre comentariu
5 hours ago, Crystyan01 said:

Buna, 

Siguranta pe firul pe care am facut proba este de 25A.Iar siguranta principala este de 32A. cu protectie pe circuit decupleaza la milisecunda.

 

... e indicat ca toate sigurantele sa le pui cu protectie si decuplara la milisecunda.

Puteti explica cum functioneaza decuplarea asta la milisecunda? Sau macar ce siguranta indeplineste aceasta functie?

Link spre comentariu

Si dta crezi ca in caz ca toate aparatele bransate functioneaza in acelasi timp ai sa ai declansari la milisecunda? 

 

Sa vedem ce zice cea mai rapida curba: B?!

 

Ca o curba B sa declanseze pe partea magnetica a curbei trebuie ca curentul care trece prin disjunctor sa fie de cel putin 3-5 ori curentul nominal ca sa declanseze in 10 secunde (adica 10000 de milisecunde). 

 

Pe partea termica a curbei ai nevoie de 1 minut ca sa declanseze la un curent dublu celui nominal.

 

S.a.m.d.

 

Deci, unde e declansarea aia la milisecunda? Si in ce conditii?

 

Tinand cont de toate conductoarele, conexiunile si locul scurt-circuitului, eu zic ca nici la scurt-circuit nu va declansa sub 50-100 milisecunde.

Link spre comentariu
Vizitator Crystyan01
5 hours ago, Thunderer2018 said:

Si dta crezi ca in caz ca toate aparatele bransate functioneaza in acelasi timp ai sa ai declansari la milisecunda? 

 

Sa vedem ce zice cea mai rapida curba: B?!

 

Ca o curba B sa declanseze pe partea magnetica a curbei trebuie ca curentul care trece prin disjunctor sa fie de cel putin 3-5 ori curentul nominal ca sa declanseze in 10 secunde (adica 10000 de milisecunde). 

 

Pe partea termica a curbei ai nevoie de 1 minut ca sa declanseze la un curent dublu celui nominal.

 

S.a.m.d.

 

Deci, unde e declansarea aia la milisecunda? Si in ce conditii?

 

Tinand cont de toate conductoarele, conexiunile si locul scurt-circuitului, eu zic ca nici la scurt-circuit nu va declansa sub 50-100 milisecunde.

Buna ziua , 

 

NU sunt specialist in domeneniu ,.... ca probabil  daca as fi atunci eu as fi cel care raspunde ..si nu cel care intreaba . 

O astfel de siguranta am montata   https://www.dedeman.ro/satu-mare/intrerupator-automat-modular-diferential-schneider-electric-idpna-vigi-a9d34620-1p-n-20a/p/1000009 

Asta in caz ca doua fire se ating/ se face scurt din ceva motiv...sau se isi baga copilul mainile in priza ....atunci opreste curentul in toata casa ..inainte de a rani/omora pe cineva. 

Asta este demonstrat , si chiar aratat de nenea electricianul cand a montat taboul , reteaua si sigurantele.

 

..de altfel si pe site ...in descriere apare. : "

Disjunctorul A9D34620 face parte din gama intrerupatoarelor diferentiale iDPN Vigi, ce asigura protectia completa a circuitelor finale (la supracurenti si defecte de izolatie):

  • protectia persoanelor impotriva electrocutarii prin contact direct (≤ 30 mA);
  • protectia persoanelor impotriva electrocutarii prin contact indirect (300 mA);
  • protectia instalatiilor impotriva incendiilor (300 mA)."

 

In rest nu stiu de sa zic...mersi pentru parere.

 

 

17 hours ago, valivoi said:

curbe declansare

Captură.PNG

Captură.PNG

Mersi de descriere .. :hdgfhgdf

Link spre comentariu
  • 9 luni mai târziu...

Buna ziua, am achizitionat o plita mixta de la electrolux care are 2 zone cu inductie si 2 cu gaz, pe eticheta scrie ca are maxim 3.7 kW, arzator mare 2.7-3.3 kW, arzator mai mic 1.9-2.5 kW, aceasta are 3 fire pentru conectare cu papuci de cupru,  întrebarea mea este daca ar fi ok sa o conectez cu un stecher la priza sau ar trebui neaparat legata direct in doza? mentionez ca instalatia este facuta pentru asa ceva este doar o priza dubla legata la o siguranta de 30 A,

Link spre comentariu
Acum 1 oră, validae a spus:

Sper că aveţi pe acea instalaţie şi conductori cu secţiune suficientă, fiindcă siguranţa de 30A (exagerat de mare) e destinată protejării cablajului, nu a consumatorilor...

Instalatia este facuta de catre constructor si m-a asigurat ca este gandita pentru bucatarie si pentru consumatori mari, ideea e daca e ok sa leg plita la retea cu stecher sau ar trebui legata direct in doza

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări