Taraxacus Posted July 29, 2023 Share Posted July 29, 2023 Centrala Ariston BS II 24 FF - se aprinde un LED verde la 40 grade , pornește ventilatorul, da scanteie, nu se aprinde , după cca 10 secunde iar da scanteie, nu porneste si apare simbol de Reset . Am oprit, pornit, de vreo 3 ori... Apoi au inceput sa clipească toate ledurile și nu mai porneste nici ventilatorul. WhatsApp Video 2023-07-29 at 22.54.59.mp4 Link to comment
sesebe Posted July 29, 2023 Share Posted July 29, 2023 Dar la gaz da drumul? Se aude gazul ? Link to comment
Taraxacus Posted July 29, 2023 Author Share Posted July 29, 2023 nu se aude gazul Acum 18 minute, sesebe a spus: Dar la gaz da drumul? Se aude gazul ? nu se aude gazul Link to comment
sesebe Posted July 29, 2023 Share Posted July 29, 2023 Dacă exista gaz atunci defecțiune mecanica la valva sau electronica la comanda ei. Link to comment
Taraxacus Posted July 30, 2023 Author Share Posted July 30, 2023 Am rezolvat. Am ciocanit cu coada surubelniței in blocul electrovalvei - releu și a funcționat. Centrala nu mai fusese pornita de peste 1 an... Link to comment
Untold Posted July 31, 2023 Share Posted July 31, 2023 Daca poti sa legi cu sarma, e pacat sa pui surub... Link to comment
Taraxacus Posted July 31, 2023 Author Share Posted July 31, 2023 Dat fiind faptul că nu am mai pornit centrala de mai bine de 1 an, apartamentul fiind in renovare, mi-am imaginat că ar putea fi ceva înțepenit.... așa că am luat-o de la coadă la cap, de la simplu la complicat Link to comment
PacMan Posted August 1, 2023 Share Posted August 1, 2023 După câteva zile de funcționare, să verifici dacă presiunea în instalație nu scade încet în timp. Eventual să verifici vizual partea electronică, poate încep să apară condensatori umflați, iar toate mufele electrice de conectare să le scoți, montezi înapoi, să nu fie legături sau contacte imperfecte sau slăbite. Link to comment
raba Posted August 1, 2023 Share Posted August 1, 2023 Taraxacus.Centralele termice,din câte ştiu,nu trebuiec oprite.Nu ştiu exact,dar s-ar putea ca periodic centrala să mai facă câte o circulație de lichid şi să-şi verifice starea. Mai simplu e la cele care dau şi apă caldă,că mai lucrează ceva... Link to comment
Taraxacus Posted August 1, 2023 Author Share Posted August 1, 2023 Acum 6 ore, PacMan a spus: După câteva zile de funcționare, să verifici dacă presiunea în instalație nu scade încet în timp. Eventual să verifici vizual partea electronică, poate încep să apară condensatori umflați, iar toate mufele electrice de conectare să le scoți, montezi înapoi, să nu fie legături sau contacte imperfecte sau slăbite. Acum 6 ore, raba a spus: Taraxacus.Centralele termice,din câte ştiu,nu trebuiec oprite.Nu ştiu exact,dar s-ar putea ca periodic centrala să mai facă câte o circulație de lichid şi să-şi verifice starea. Mai simplu e la cele care dau şi apă caldă,că mai lucrează ceva... Aveți perfectă dreptate. Apartamentul a fost în renovare și acum e gol, nemobilat...am sa-i pun un termostatde ambient și cum se racește afară va lucra . Presiunea este la 1,5 și asa a stat mereu. Ama schimbat anul trecut schimbătorul de căldură am schimbat filtrele, sper sa mai țină. Link to comment