Buna ziua.Nu sunt sigur daca este bine locul unde am postat,dar daca nu este bine rog  moderatorul sa modifice.

Sa cumparat acest controler de panouri solare pentru a fi pus  in functione  la o piscina si  si un boiler de 100 litri.Ca  schema bloc este asa:https://www.google.ro/search?q=sr208c+solar+controller&espv=2&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj995XvteHOAhWKuBoKHfDVCLEQsAQILg#imgrc=qVNh988l7tnoWM%3A

Pentru functionare sa decis folosirea a doi senzori PT 1000 care este  pe partea superioara a  panourilor solare  si  un NTC de 10K (th2) in  meniul  de la controler care este  pe tur de la boiler.Intrebarea mea este  termistorul  de 10K  este bine sa fie asa sau sa  fie  montat in alta loc?

Manualul  mai complect fata de  ce sa primit in cutie este acesta:https://cdn.shopmania.biz/files/s1/129509706/content/SR208C%20planetaeco.pdf

 

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 9
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

"Pentru functionare sa decis folosirea a doi senzori PT 1000 care este  pe partea superioara" Iata ce inseamna sa nu scrii corect (nu mai spun de alte cuvinte scrise gresit). In schema se vede clar ca sunt 2 senzori NTC10k pentru boiler si unul Pt1000 pentru panou; deci respecta amplasamentul si numarul senzorilor pentru o functionare sigura.

Link spre comentariu

"Pentru functionare sa decis folosirea a doi senzori PT 1000 care este  pe partea superioara" Iata ce inseamna sa nu scrii corect (nu mai spun de alte cuvinte scrise gresit). In schema se vede clar ca sunt 2 senzori NTC10k pentru boiler si unul Pt1000 pentru panou; deci respecta amplasamentul si numarul senzorilor pentru o functionare sigura.

Al treilea este .pentru control auxiliarcare ar fi functionarea  boilerului pe parte electrica.Sa incercat  si cel care  a  facut intreaga  lucrare sa inpotmolit la aceasta  problema.

Link spre comentariu

Senzorul t2este la partea inferioară boiler cred că ar merge si pe retur dar adaptarea să fie executată bine să nu ai erori de măsură în cartea controlerului scrie ca atunci cînd nu există t3senzor montat în partea de sus a boilerului va fi legat t2 iar controlerul ia informații de la t2 Am instalat in urma cu un an acest model de controler la un panou solar pentru apa calda menajera si sunt mulțumit

Link spre comentariu

Senzorul t2este la partea inferioară boiler cred că ar merge si pe retur dar adaptarea să fie executată bine să nu ai erori de măsură în cartea controlerului scrie ca atunci cînd nu există t3senzor montat în partea de sus a boilerului va fi legat t2 iar controlerul ia informații de la t2 Am instalat in urma cu un an acest model de controler la un panou solar pentru apa calda menajera si sunt mulțumit

La un  prieten,  a venit  cineva de ia facut o piscina iar pentru incalzire a folosit panourile solare. Mentionez  ca in circuit este intercalat  si un boiler cu o vana pe doua cai.De unde a comandat acest  controler nu a trimis  un manual cu traducere  corecta si  in intregime..Iar cine a facut  a incasat bani si a plecat.Acum trebuie sa-mi ajut acest prieten sa o scoata la capat . Daca  tot ai acest  controler imi spui cum este  cu seterile pentru fiecare senzor? care ar trebui sa fie valorile  timp si temperatura.Pentru T1 am ales asa"th1o- 9:00 iar temperatura 40 grade" , "th 1f -20:00" iar  pentru temperatura 45 grade. T2  am setat"th2o - 12:00" temperatura  de 50 grade ,pentr "th2F - 15:00: temperatura  55grade.Pentru senzorul T2 cum ar fi  mai  bina sa  se ia referinta ,de piscina sau boiler?

Link spre comentariu

eu am ramas la setari de fabrica  am vazut ca ai manualul treci la setari de fabrica(descrie modul cum se poate reveni)apoi sa vedem ce va nemultumeste .Ce face vana cu doua cal?Cum incalziti piscina cu o serpentina prin care circula glicol sau cu apa din boiler(ca agent secundar)vana cu doua cai este comandata cind s-a supraincalzit boilerul  ?... va rog faceti o descriere a intregului sistem 

Link spre comentariu

Am facut un desen bloc  cu elementele care sunt  in word si sunt arhivte.Am incercat sa  revin la setarile de fabrica dar functionarea  nu este  cum trebuie.Din panourile  solare apa calda circula apa calda la vana ,si baga apa calda primadata in  boiler ,iar  la un interval de circa 3-5  minute  baga in  piscina.Senzorul  T2  am pus  pe tur  de la boiler.Dar daca este  si vana  nu stiu daca este bine locul la  T2 acolo.

panouri.zip

Editat de vasile eugen
Link spre comentariu

Discutam despre un panou solar ACMpresurizat separat  ?daca da atunci intre panoul solar si boiler -piscina circula  glicol(un antigel rezista la temperaturi mari si igheata  la -20gr c) el poate ceda temperatura apei din boiler sau piscina circulind prin serpentina din boiler sau piscina instalatia solara  recirula apa ea fiind comandata de controlerul solar solar SR208C.Cind temperatura dintre T1 si T2 este mai mare de 4gr c porneste inst solara, se opreste la 60gr c temperatura boiler masurata de T2 si porneste pentru functia de racire panou cind T1 mai mare 120gr c mai are functia de comanda sursa auxiliara incalzire  boiler (rezistenta electrica) .Eustiu aceste lucruri din carte ,nu comercializez asa ceva nu montez ,incerc doar sa va ajut .Comu tati vana cu 2 cai pe boiler si va astept cu noutati si o descriere a sistemului 

succes

Link spre comentariu

Salut vevit cu modelul exac de panou care este in acest link:https://www.esolar.ro/panouri-solare-idella-family-pool-ifp-1-05-mp-pentru-incalzirea-piscinelor-exterioare-sau-interioare.html.

Cicuitul apei este deschis,adica  aceea apa care este in piscina merge  direct in panourilr solare.Da intradevar este asa ca are diferenta aceea  de pornire /oprire   intre valorile date de T si T2..Eu am zis  ca sa functioneze  cel mai bine  ar fi  ca T2 sa fie montat inainte de vana cu doua cai sau la intrearea in panouri.Si atunci sa  ii monteje o teaca unde  sa se pina acel termistor T2.

Link spre comentariu

acum inteleg,T2 ar cam trebui montat inainte de vana chear si pompa de recilculare pentru a recircula cind apa din piscina ,cind apadin boiler .Deci vana cu doua cai o comandati selectiv  piscina-boiler,treceti la setari de fabrica si sa vedem rezultatul .

succes

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.