Alegere diodă bidirecțională pentru releu 230V AC


Vasile5

Postări Recomandate

Pentru a comanda o pompă submersibilă care consuma 5A la 230V, folosesc un releu ce suportă curent maxim comutat 20A la 400V. Fiind sarcină inductivă am probleme la oprire. Funcționează de trei ani și deocamdată nu s-a stricat releul, dar am văzut că opririle sunt problematice (face arc în releu și uneori chiar aruncă siguranța de 25A). Nu doresc să folosesc contactor, doresc să protejez releul.

 

Vreau să fac un snubber dintr-o diodă TVS bidirecțională. Ce diodă recomandați?

Editat de Vasile5
Link spre comentariu
  • Răspunsuri 8
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • Vasile5

    4

  • validae

    2

  • Stefan

    1

  • cimitavita

    1

Top autori în acest subiect

Personal nu am văzut niciodată că se folosesc TVS-uri pentru a suprima arcul electric apărut pe contactele unui releu, adică ceva repetitiv nu ocazional/ accidental. Încerci să rezolvi utilizarea unui element de comutare necorespunzător printr-o metodă la fel de necorespunzătoare. Dacă prețul este principalul impediment pentru achiziția unui contactor AC3 (sau similar) atunci poți încerca cu un snubber RC  (nu știu valorile) + MOV cel puțin ceva S20 dar cu protecție adecvată atât electric cât și la incendiu.

Link spre comentariu

Prefer releu clasic deoarece la 5A vor fi disipați 5W - 6W in triac și se va încălzi semnificativ.  E adevărat că la triac voi beneficia de schimbare la trecerea prin zero, dar vreau să fac tot posibilul să țin montajul rece.

 

Nu am folosit contactor deoarece introduce complexitate, legături, spațiu. Montajul funcționează de câțiva ani. Dacă îi atașez un subber, cred eu că va fi suficient acest releu.

 

@cimitavita ce diodă recomanzi? La 270V nu văd cum să folosesc din moment ce maximul tensiunii de rețea depășește valoarea asta. Aș zice la 350V sau poate 380V.

 

 

Editat de Vasile5
Link spre comentariu
Acum 2 ore, Stefan a spus:

Încerci să rezolvi utilizarea unui element de comutare necorespunzător printr-o metodă la fel de necorespunzătoare.

SSR este rezolvarea si nu e deloc voluminos .

Releul tau se va suda la un moment dat .Inevitabil .

Poti incerca un releu mai mare 30-50A .

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări