utopic_paradox Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 UL ,adica tipul le legaturi se face cu EOL(end off line),tradus romaneste,cu "cap de linie",reprezentand una sau mai multe rezistente in circuit pe care centrala "le citeste".e vorba de "un artificiu" in care centrala "vede" daca zona e deschisa ,inchisa sau sabotata. trebuie sa ai zonarea facuta cu NC,fara cap de linie ca sa-ti afiseze si lcd-ul zonele. pt asta trebuie sa scoti toate rezistentele din circuit intri la [088] unde [mem]-on [0]-offn [stay]-off si [090] unde [8]-off asta iti anuleaza EOL,ATZ,TamperRecognition. succes Link spre comentariu
Vizitator ioshida Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Asa este, toata instalatia este NC, fara EOL, ATZ, sau Tamper Recognition, iar programarea :086 .....8088 .....9..E090 .....B104 ..23456116 ..123..56120 ..123456in sfarsit v-am sacait destul cu problema mea, nu afiseaza ce zone sunt dechise nu moare nimeni o sa fim mai atenti cand armam seara. De restul functioneaza ok, de cand am resetat-o si programat-o nu a dat nici un fel de alarma falsa.....vom vedea pe viitor... daca va crea problem o vom substitui....va multumesc si va doresc sarbatori fericite.....numai bine... Link spre comentariu
utopic_paradox Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 fa o proba simpla :scoate temporar tastaturile (+ul) si lasa doar una LCD si vezi daca-ti afiseaza. Link spre comentariu