InoX Posted November 14, 2012 Share Posted November 14, 2012 Deoarece din cand in cand mai pierdem cateva echipamente radio ne-am hotarat sa facem alte impamantari. Turnurile au intre 8-12m iar in poza este vedere de sus.Este bine schema gandita? Toate tevile legate intre ele si fiecare individual la turn? Se pare ca nu am gasit pe cineva care sa zica daca e bine sau eronat. Bineinteles platbanda sudata de tevi si ingropata la 30-40cm. Distanta intre tevi ~2m. Link to comment Share on other sites More sharing options...
djlove Posted November 14, 2012 Share Posted November 14, 2012 E ok. In loc de tevi foloseste tarusi pentru impamantare zincati, in forma de + deoarece au o suprafata de contact mai mare cu solul. In plus daca solul este moale, sau nisipos, foloseste tarusi mai lungi (2 sau 2.5m) Link to comment Share on other sites More sharing options...
high_voltage_tm Posted November 14, 2012 Share Posted November 14, 2012 Spune-i și la ce adâncime trebuie să fie capătul superior al țărușilor, că poate-i bate de la nivelul solului, ca pe parii de gard.Spune-i și de adâncimea minimă la care trebuie ingropata platbanda de legătură... că 30-40 cm nu-i ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
InoX Posted November 14, 2012 Author Share Posted November 14, 2012 Da, spune-mi. Am intrebat un electrician si omu leaga cablu de impamantare al casei la stalpul gardului care iti dai seama ca e deasupra solului. De aceea m-am hotarat sa ma documentez. Bineinteles ca imi trebuie de maxim 4ohm ptr telecomunicatii.. Link to comment Share on other sites More sharing options...