Guest Posted October 15, 2018 Share Posted October 15, 2018 (edited) Este o aberatie. Sunt componente care vaporizeaza in vacuum, si se impune o vacuumare care scolastic este recomandata la 45 minute minim, tocmai pentru ca aceste componente care vaporizeaza in vacuum, au nevoie de timp sa faca asta. Sunt componente care nu pot fi eliminate in vacuum, si atunci se impune purjare cu azot. Iar la reincarcare generala sa nu vacuumezi este o aberatie, nu mai vorbim de decontaminare. Plus, ca in lipsa unei butelii cu reductor incarcata cu azot, nu poti verifica daca ai pierderi. Plus ca s-o luam asa: A avut cineva ideea, poate chiar din mesterii astia de doi lei, sa calculeze care este lungimea aferenta traseului de la unitatea exterioara, insumata cu lungimea traseului aferent unitatii interioare? Aici ma refer la vaporizator la racire/condensator in pompa, piesa din interior. Sunt 20m liniari in total la un diametru mediu de 7mm. Asta pentru un traseu de pana in 3m. Ajunge la un volum de aer contaminat de aproape 1l. Handicapatii aia considera ca poti purja 1l de aer comtaminat in felul asta. Sa le traiasca... Edited October 15, 2018 by Guest Link to comment
misu ploiesteanu Posted July 17, 2024 Share Posted July 17, 2024 pentru vidare poate fi folosit un compresor vechi de frigider? Link to comment
filip01 Posted July 18, 2024 Share Posted July 18, 2024 La 15.10.2018 la 10:42, Vizitator a spus: , matisat cu aluminiu, poti sa detaliezi? sa prindem si noi ceva. eu stiam de garnitura de cositor adica cositorit conurile de la "flare" (evazarea de la teava) si holender si strans la cald. ce e cu matisat cu aluminiu? Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now