Buna ziua,Recent am conectat la panoul electric un UPS APC model SU3000 INET pe o siguranta care imi deserveste camera tehnica. UPS-ul functioneaza in parametrii normali, dar in momentul cand cade tensiunea intra in functiune un generator de 5000W iar acest UPS nu se mai incarca din sursa oferita de generator.Banuiesc ca generatorul nu ofera o tensiune stabila motiv pentru care UPS-ul "ticaie" si nu incarca acumulatorii.Ce imi recomandati sa cumpar pentru a rezolva aceasta problema? Ma gandesc la un stabilizator care sa il pun intre generator si UPS sau ceva care sa imi incarce UPS-ul din tensiunea dezvoltata de generator.Multumesc

Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Guest Darylrobo

Probabil generatorul nu ofera tensiune sinusoidala, iar acest UPS online nu accepta altceva decat sinus pe intrare...e o ipoteza.

Link to comment
  • 2 weeks later...

De ce trebuie sa fie de 3 ori mai mare? :nas: Si daca UPSul e de 2000W,iar sarcina e de 200W,generatorul tot de 6000W trebuie sa fie? :speriat Pana la urma depinde de tipul generatorului si tipul UPSului. Daca e vorbad e un generator cu inverter sau de un UPS dubla-conversie,atunci multe probleme dispar instant!

Link to comment

Reteua nationala de electricitate se comporta ca o sursa de energie cu putere "infinita". Generatorul are insa o putere finita si UPS-urile, deformeaza forma de unda a energiei generate de acestea in special datorita sistemului de incarcare a acumulatorului. UPS-ul interpreteaza aceasta forma de unda deformata ca fiind o problema si ca atare va decupla sursa, apoi o a recupla etc. Cred ca fisierul pe care l-am atasat explica mult mai bine fenomenul decat pot sa ti-l explic eu. Inginerii de la Cummins au mult mai multe cunostinte ca mine de aceea prefer sa-i las pe ei sa defineasca fenomenele ce se petrec. Apropo, ai citit materialul atasat inainte de a intreba de ce specialistii recomanda un generator cu puterea de minim 3 ori mai mare ca a UPS-ului alimentat?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now



×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines