Guest cosmi_hp Posted October 10, 2010 Share Posted October 10, 2010 Salutare. Cum as putea sa fac sa se aprinda 10 spoturi(35w buc) pe rand legate in paralel la 220V. Link to comment
teoilca Posted October 10, 2010 Share Posted October 10, 2010 spoturile sunt pe 220V sau 12V? poti folosi un intrerupator. sau ce intelegi prin aprindere pe rand? Link to comment
Guest cosmi_hp Posted October 10, 2010 Share Posted October 10, 2010 sunt spoturi amplasate intr-o scafa de rigips pe tavan si sunt conectate la 220V, vreau de la un singur intrerupator sa se aprinda toate dar diferente de timp de cateva milisecunde unul fata de altul Link to comment
teoilca Posted October 10, 2010 Share Posted October 10, 2010 varianta simpla dar mai scumpa e asta http://asd.shopmania.biz/cumpara/crm-82 ... %83-164453 sau mai ieftin dar putin mai complicat e realizarea unui temporizator cu releu pe fiecare spot. Link to comment
Guest tyc Posted October 10, 2010 Share Posted October 10, 2010 Ai incercat cu bobine intre ele? Link to comment
Guest cosmi_hp Posted October 13, 2010 Share Posted October 13, 2010 nu am incercat cu bobine, daca poti sa imi dai mai multe detalii despre cum as putea incerca. Link to comment
bogdan_ Posted October 13, 2010 Share Posted October 13, 2010 Eu sunt curios, imi poti spune, te rog, care este aplicatia? De ce ai nevoie de asa ceva? Si cat inseamna cateva milisecunde? 5? 500? Link to comment
danb1974 Posted October 13, 2010 Share Posted October 13, 2010 Varianta "prosti da' multi": pentru fiecare spot faci un montaj de aprindere intirziata - bazat pe schema unui dimmer, cu un circuit rc care deschide triacul in loc de potentiometru, si la fiecare pui un rc (sau r) un pic mai mare. Sau c la fel dar legate unul dupa altul ca in varianta 3Varianta "am facultate si ma laud": triace comandate (prin optocuploare!!! ridem glumim da' 230V nu sint de joaca) de un microcontroller, sau de un registru de deplasare legat cu pinul de "intrare" la 1.Varianta "idee dupa o noapte de betie": pentru fiecare cite un releu, fiecare releu isi ia curent de la cel precedent (primul e comandat de intrerupator). O sa sune ca o mitraliera cind le aprinzi ... gata, nu mai am idei Link to comment
bogdan_ Posted October 13, 2010 Share Posted October 13, 2010 @danb1974, tocmia de asta am intrebat cat sunt acele cateva ms, pentru ca exact la solutia propusa de tine cu relee ma gandeam si eu. Sau inseriere cu NTC, si la fel, unul dupa altul. Un releu ofera un timp de 10-20ms intarziere. Eu totusi vreau sa stiu care este motivul acestei intarzieri. Curentul mare consumat de becuri la pornire? Vreun efect vizual?In cazurile astea intarzierea cred ca trebuie sa fie sute destule de ms. Link to comment
Guest tyc Posted October 20, 2010 Share Posted October 20, 2010 Nu cred,dar dupa ce a rezolvat problema de ce sa mai piarda timpul? Link to comment
bogdan_ Posted October 24, 2010 Share Posted October 24, 2010 da, normal.... :( dar pe mine tot ma roade curiozitatea la ce ai avea nevoie de o asa intarziere. cateva ms la becuri e insesizbil la ochi. Link to comment
Recommended Posts