Am o intrebare in legatura cu un controler pt. irigatii de tip Netafim NMC-Junior (posibil sa fie la fel la alte controlere similare).
Controlerul are (printre multe altele...) 15 iesiri de 24Vca unde se pot conecta de exemplu 15 electrovalve.
Atasez ceea ce am gasit in manual referitor la conectarea acestor iesiri.

 

jYoJJjf.jpeg

 

 

Intrebarea, pe scurt, este urmatoarea:
CE gasim intre doua suruburi ale conectorului, PE VERTICALA: un contact NO sau o tensiune de 24Vca?

 

Incerc sa explic:

Judecand dupa desenul de pe PCB aflat sub conectorul verde eu inteleg ca cele 15 contacte NO ale celor 15 relee au o borna conectata la
sirul de contacte "comun", cel de deasupra, iar cealalta borna la cate un contact din partea de jos.
Tensiunea de 24Vca interna este regasita intre borna comuna (sirul de 16 contacte de deasupra) si borna a 16-a, cea mai din dreapta din sirul de jos.
Daca asta ar fi adevarat atunci o electrovalva s-ar conecta intre iesirea de 24Vca (pinul 16 de jos) si una dintre iesirile de comanda (pinii 1 - 15 de jos).

Totusi, judecand dupa modul cum sunt conectate electrovalvele in poza (si deasemenea din poza reala de la fata locului) se pare ca pe verticala conectorului 
regasim tensiunea de 24Vca si nu contactul releului.

Sigur ca problema ar fi trivial de lamurit daca controlerul n-ar fi la aprox. 500km de mine... problema e ca trebuie sa trimit ceva care sa functioneze cu 
acest controler si nu stiu cum sa comand scula: cu un contact sau cu o tensiune de 24Vca?!? Daca aleg varianta gresita... nu-i bine deloc... :))


 

Edited by informer
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Contactul NO il regasiti pe comanda auxiliara pentru pompa (cel putin asa este la programatorul meu, alt model...) si este izolat de comanda electrovalvelor. Puteti pune relee in loc de electrovalve si comandati orice scula.

Link to comment
Share on other sites

Acum 29 minute, radasous a spus:

Contactul NO il regasiti pe comanda auxiliara pentru pompa (cel putin asa este la programatorul meu, alt model...) si este izolat de comanda electrovalvelor. Puteti pune relee in loc de electrovalve si comandati orice scula.

Pt. iesiri nu exista decat acest conector la modelul asta de controler.
Asa cum ziceti ar corespunde si cu poza pe care am primit-o de la fata locului.  :aplauze
Singurul lucru care-mi da cu virgula ar fi de ce-au desenat "schema" aia cu intrerupatoare pe PCB...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share




×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines