salut. vreau sa automatizez alimentarea cu apa a unui rezervor care se afla la aproximativ 300 de metri de sursa de apa. oricum canalul e sapat pentru teava, asa ca o sa trag si un cablu pentru bobina contactorului pompei prin pamant. am gasit un contactor cu bobina la 230, am masurat impedanta bobinei si are 1,8 ko, rezultand un curent de 0,13A, iar la sarcina asta, lungimea asta si o sectiune de 1,5 mm2 imi rezulta o cadere de tensiune infima de aproximativ 1,2V. vreau sa va cer parerea in legatura cu varianta asta, si de asemenea, m-am gandit sa folosesc un cablu CYY-F 3x1,5, pus in pamant fara copex sau alta izolatie. multumesc.

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 19
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Zile populare

Top autori în acest subiect

o fac pentru altcineva. si eu m am gandit la ceva cu transmisie de date si arduino, dar e cam susceptibil la defect si nu ma complic, banii nu sunt o problema, omul era dispus sa plateasca si pentru un PLC cu transmisie de date care costa peste 3000 de lei.

31 minutes ago, d2134 said:

O faci pentru tine sau pentru altcineva? Ca daca o faci pentru tine ar trebui sa o faci fara cablu ca sa scapi de cheltuiala de peste 1000 lei.

 

Link spre comentariu

sunt incepator, de asta intreb. e prima data cand aud de acest robinet cu flotor, vad c

21 minutes ago, d2134 said:

Eu ma gindeam la un robinet cu flotor si un presostat, nu la arduino si 3000 de lei.

a e ceva similar cu cel de pe vasul de apa al WC ului, dar nu inteleg cum ar ajunge semnal de comanda de la bazin catre pompa folosind acest robinet cu flotor, si mai ales fara fir. eu vreau sa fac automatizarea cu plutitor de minim si maxim, adica sa am in permanenta nivelul intre doua valori, cuplarea plutitorului de maxim sa mi opreasca pompa, iar decuplarea celui de minim sa o porneasca, si nu cred ca se poate face asta cu robinetul cu flotor. daca gresesc, rog sa fiu corectat.
 

Link spre comentariu

E foarte simplu. Bănuiesc că pompa se află la sursa de apă.Aici se face comanda . Deci spre bazin nu trebuie decît conducta de apă. Și dacă bazinul este închis ermetic se comandă pornirea și oprirea în funcție de presiunea ce o dorești în instalație. Dacă bazinul nu este închis , atunci trebuie un transfer de date de la bazin la pompă.

Mai dezvoltăm dacă nu e clară ideea. 

Editat de Nostalgic
Link spre comentariu

Dacă rezervorul e unul destinat udatului plantelor, nu se justifică presurizarea lui și comanda prin presostat, ca la hidrofoare.Asta fiindcă nu e nevoie de presiune mare la udat ci doar un debit suficient.Se poate face o automatizare cu senzori plasați la cele două nivele.Senzorii pot fi cu relee Reed și plutitor cu magnet, senzori Hall și plutitor magnetic.Plutitorul se poate introduce într-o țeavă subțire de PVC și senzorii se pot plasa pe exteriorul bazinului, dacă acesta e din plastic de genul ,,Eurocubit,,.

Link spre comentariu

 Tincu."Bazinul" e un rezervor etanş de presiune?În cazul ăsta alimentarea se face ca la oricare instalaţie cu presostat.Intercalezi presostatul pe traseul de apă şi prin el se comandă pompa.De regulă presostat ce lucrează în interval 1,4-2,8 bar.

 Evident că presostatul se amplasează lângă bazin.

 Ce "transfer de date" îţi trebuie la o instalaţie de genul ăsta??

Editat de BRANCA
Link spre comentariu

am zis clar ca bazinul nu e inchis ermetic, iar transfer de date poate fi numit orice stare transmisa catre circuitul pompei, nu ti inteleg interventia, mai ales ca pare ca n ai citit nici postarea initiala, nici restul raspunsurilor. eu am pus problema strict dpdv electric, nu ca si algoritm de functionare. dar n ar fi prima data cand intreb ceva si intru in polemici cu lumea.

10 minutes ago, BRANCA said:

Tincu."Bazinul" e un rezervor etanş de presiune?În cazul ăsta alimentarea se face ca la oricare instalaţie cu presostat.Intercalezi presostatul pe traseul de apă şi prin el se comandă pompa.De regulă presostat ce lucrează în interval 1,4-2,8 bar.

 Evident că presostatul se amplasează lângă bazin.

 Ce "transfer de date" îţi trebuie la o instalaţie de genul ăsta??

 

Link spre comentariu

Alătură-te conversației

Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.

Vizitator
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Răspunde la acest subiect...

×   Alipit ca text avansat.   Restituie formatare

  Doar 75 emoji sunt permise.

×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb

×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor

×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.




×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări