Stefan Posted July 21, 2024 Share Posted July 21, 2024 Acum 9 minute, ionut120v a spus: la 9 seara nu e soare La ora 13 este soare? Întreb pentru că ieri la ora aia România trebuia să importe peste 1100 MW. Poți să alegi și mama off-grid-ului deoarece costul energiei se reflectă în toate produsele și serviciile. Link to comment
ionut120v Posted July 21, 2024 Share Posted July 21, 2024 Probabil daca ar fi setat AC-urile pe 26 in loc de 22 problema nu ar fi existat. Tarifarea orara e primul pas spre a rezolva problema, atunci stie fecare cand si cat consuma si daca bateriile merita sau nu. Link to comment
Ion_Bumbu Posted July 21, 2024 Share Posted July 21, 2024 Ca sa vedeti daca merita bateriile se face un calcul simplu pretul bateriei/resursa bateriei in kWh. La Luna 2000 am gasit data resursa de 15MWh, pretul vreo 13klei pentru 5kWh baterie. La final de viata la bateria aia 1kWh costa 0,87lei. Merita baterie sau prosumator si compensare financiara a consumului? Link to comment
iop95 Posted July 21, 2024 Share Posted July 21, 2024 Invertoarele off-grid sau hibride precum si stocare pe acumulatori sunt mana cereasca pentru China... dupa ce-au luat toate resursele din Africa pe 3 margele acum o sa vand acumulatori in mai toata lumea cu valoarea adaugata adevarata. Probabil si ei au pus umarul la dementa verde din ue si alte tari de mare respiratie democratica... aveau si au tot interesul comercial si nu numai. In loc sa finalizeze centrala de la Tarnita si eventual altele cu acumulare gravitationala, intelligentii vor arunca banii pe acumulatori, statii pe acc pt echilibrare si evident obligarea prosumatorilor si altora cu energie verde de a cumpara acc de mimim x%... Slava! Link to comment
ionut120v Posted July 21, 2024 Share Posted July 21, 2024 Problema finalizarii la Tarnita e de natura politica, raspund la comnzi din afara, posibil chiar din China. Pentru nevoia interna de acumulatoare LFP avem tot ce ne trebuie, dar nu se fabrica la noi, se aduc din China, transportul costa bani multi. Exista tehnologii mai ieftine ca LFP, sodiu ion, cu toate astea nu prea am vazut pe la noi, desi in alte parti se vand. Link to comment
Ion_Bumbu Posted July 21, 2024 Share Posted July 21, 2024 (edited) A pus Joianis piciorul in prag, n-a promulgat legea. https://www.digi24.ro/stiri/economie/energie/iohannis-cere-parlamentului-reexaminarea-legii-care-obliga-prosumatorii-sa-si-instaleze-baterii-de-stocare-a-energiei-2863849 Edited July 21, 2024 by Ion_Bumbu Link to comment
vali31 Posted November 21, 2024 Share Posted November 21, 2024 Am aceeași problema îmi poți spune cum ai rezolvat o ? Link to comment
sesebe Posted November 21, 2024 Share Posted November 21, 2024 Care problema? Cu "A pus Joianis piciorul in prag, n-a promulgat legea."? Link to comment
gigi444 Posted December 20, 2024 Share Posted December 20, 2024 Salut Ce se intampla cand productia e mai mare decat consumul intr-o retea de joasa tensiune? Ce injecteaza prosumatorii poate trece de transformator din reteaua de joasa in cea medie/inalta? Link to comment
validae Posted December 20, 2024 Share Posted December 20, 2024 Când producția e mai mare decât consumul, invertorul prosumatorilor nu mai injectează în rețea, tensiunea fiind limitată la nivel de invertor. Asta pentru rețelele de joasă, unde sunt cei mai mulți prosumatori. Ce injectezi în joasă, e consumat local, practic nu trece de traful de distribuție. Cu cât apar mai mulți prosumatori într-o zonă, cu atât practic generează degeaba, fiindcă ziua consumul nu e prea mare.De aceea viitorul e al celor care investesc în stocare, baterii scumpe.... Link to comment
Ion_Bumbu Posted December 20, 2024 Share Posted December 20, 2024 Trece ca trafo nu-i dioda, conditia este ca tensiunea la bornele trafo sa fie un pic mai mare decit cea pe care o scoate trafo MT in gol. Necazul e ca daca esti intr-un punct in care trafo e setat din ploturi la 240Vac si la tine ajung 220Vac nu mai ai nici o sansa de a injecta, trebuie compensata tensiunea ce cade pe linie, 20Vac ca sa ajunga 240Vac la trafo ori asta inseamna sa pleci de la tine cu 260Vac, asta nu-ti permite invertorul care intra in protectie HV la 253Vac. Din cauza asta si legenda ca trafo nu permite sa debiteze in MT. Link to comment
mihaiaurul Posted December 20, 2024 Share Posted December 20, 2024 Daca de exemplu transformatorul de joasa are la iesire pe faze 3x210V din cauza ca are tensiunea la intrare mică, iar un prosumator de langa el poate sa injecteze 3x245V, transformatorul nu devine ridicator de tensiune ? Link to comment
modoran Posted December 20, 2024 Share Posted December 20, 2024 Teoretic da, in practica daca ai 210V pe partea de joasa ai si consum acolo. Link to comment
validae Posted December 20, 2024 Share Posted December 20, 2024 Exact, dacă ai un consum ce scade tensiunea rețelei la 210V, invertoarele prosumatorilor duduie la injectare, doar soare să fie... Link to comment
mihaiaurul Posted December 20, 2024 Share Posted December 20, 2024 (edited) Se pare că cei mai avantajați prosumatori sunt cei aflați la capete de rețele. Poți să instalezi orice capacitate că vei injecta mereu. Mai ales dacă ai ceva firme prin jur care consumă curent electric, o spălătorie, o pitzerie .. Edited December 20, 2024 by mihaiaurul Link to comment