amplyy Posted October 17, 2020 Author Share Posted October 17, 2020 Lucrarea este executata de specialist care monteaza aceste sisteme,azi l-am chemat pe cel care a montat instalatia,a verificat tot circuitul electric de la casa ,ciudat este faptul ca doar ln aceasta camera am aceasta problema ,ln celelante camere nu am lncazire electrica,termostatul l-am verificat personal (babeste) este legat ok,F -la L, N - la N verificat,explicatiea meseriasului este faptul ca am umiditate prea mare sub folia de parchet,asa cred si eu ca se lntampla,de ce apare Faza pe nul si masa cand dau ON la termostat.o sa renunt la aceasta lncalzire electrica prin pardoseala (nu am mai avut asa ceva) am auzit ca a-r fi buna consum mic am zis sa lncerc dar se pare ca nu este pentru minePS: am casa construita anul acesta,probail acea umiditate de aici se trage, nu a avut timp sa se usuce bine beton-ul,alceva nu mai comentez,poate vede cineva acest post care a patit la fel si ne spune rezolvarea sau unde este greseala ,instalatia este foarte ok executata . Quote Link to post Share on other sites
validae Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 Umiditatea mare e explicabilă, trebuia să laşi cam un an să se usuce betonul bine, dar apariţia tensiunii de reţea pe împământare nu e normală.Acolo ceva nu e în regulă, dar de la distanţă nu te poate ajuta nimeni în acest caz.Doar la faţa locului se poate determina ce e de făcut. Quote Link to post Share on other sites
Barbaro Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 (edited) Buna seara ! Am adunat ceva experienta in instalatii electrice prin Italia ,si daca vreti parerea mea ; 1: Intrerupatorul diferential protejeaza daca impamantarea este corespunzatoare . La dumneavoastra din descriere nu este ,daca ceea ce numiti masa , este impamantarea de la priza ,asta nu se leaga la neutrul de lucru de la retea ,ci la impamantare,cand testati cu un bec de veioza de minim 10w trebuia sa actioneze diferentialul 2: Clar ca acel chit de incalzire ,nu prezinta siguranta pentru uz persoane ,rezistenta de izolatie necorespunzatoare (chit sau instalare) ,eu as cere celui ce l-a vandut/instalat sa-si ia varza aia innapoi si sa restitue banii cu scuzele de rigoare ,se joaca cu viata dumneavoastra , SIGURANTA PERSOANELOR SA FIE PRIMA GRIJA . Cu curentul electric gresesti doar odata . Numai bine . Edited October 17, 2020 by Barbaro Quote Link to post Share on other sites
sesebe Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 Cauta un specialist adevărat să-ți verifice in stația pt ca sigur ceva este greșit. Nu are voie sa se intimpla ceea ce au spus ca se intimpla, indiferent ce spune meseriașul actual. S-ar putea sa trebuiască sa-i ceri banii înapoi și să-și ia și instalația cu el. Quote Link to post Share on other sites
Mircea Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 On 10/16/2020 at 1:58 AM, sesebe said: Eu n-am inteles nimic din explicatie. Nu esti singurul. Dupa cum descrie colegul ce masoara, ce face/improvizeaza, ce au masurat altii, etc... eu unul sunt convins ca el si altii sunt una si aceeasi persoana. A facut un talmes-balmes acolo si alearga clientul dupa el. Macar sa lamureasca cum de nu sare diferentialul daca acea camera are impamantarea separat facuta. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 Oare o avea diferenţial ? Că nici nu am văzut să fi pomenit de aşa ceva.... Quote Link to post Share on other sites
Mircea Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 A zis ca e instalatie noua. Daca a fost facuta de un electrician, ar cam trebui sa aiba. Quote Link to post Share on other sites
validae Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 Dacă e ,,acel,, electrician....poate că n-a considerat necesar.Un electrician adevărat nu ar fi considerat OK că poate apărea vreodată tensiunea reţelei pe împământare, în orice situaţie posibilă... Quote Link to post Share on other sites
sesebe Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 Super tare, impamintarea care te omoară în loc sa te protejeze. Pui un aparat cu carcasa metalica în priza și cind îl atingi dai coltul. Vezi de asta îți trebuie autorizație ca să faci o instalație electrica iar pt autorizație trebuie sa dai examen după ce înveți. Nu oricine ce poate lega 2 fire este și electrician. Quote Link to post Share on other sites
Defro Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 Probabil ca pretul cerut de un electrician n-a fost pe plac. Zugravii lucreaza mai ieftin la partea electrica. Sunt curios ce instalatie de incalzire are. Ai vreun link cu produsul sau firma aia? Quote Link to post Share on other sites
amplyy Posted October 18, 2020 Author Share Posted October 18, 2020 (edited) Acum 7 ore, Mircea a spus: Nu esti singurul. Dupa cum descrie colegul ce masoara, ce face/improvizeaza, ce au masurat altii, etc... eu unul sunt convins ca el si altii sunt una si aceeasi persoana. A facut un talmes-balmes acolo si alearga clientul dupa el. Macar sa lamureasca cum de nu sare diferentialul daca acea camera are impamantarea separat facuta. Salut am siguranta (Siguranta automata Schneider, 1P+N, 16A, C 30MA, protectie diferentiala),au verificat toata instalatia de la casa cei de la electrica ln urma sesizarii mele ,totul este ok instalatia este corect executata,problema doar ln acea camera este (unde am montat acel sistem de lncalzire) Cred ca sa vazut despre ce instalatie este vorba,ei bine acea instalatie emite raze infrarosu , Stiloul de detectat tensiunea electrica( SmallGear) poate sa indice acele raze,cum anume : stai ln fata camerei cu instalatie de lncalzire (instalatia sa fie pornita) nu indica nimic adica(nu clipeste vizual sau sonor) ok,daca intri cu stiloul ln mana ln acea camera stiloul lncepe sa lumineze si sa tziuie,cam asta se lntampla,nu este vorba de instalatia de la casa,am sxplicat ca am facut texte cu teava cu nul ,fara nul tot la fel face,am cautat pe net si singura explicatie este ca emite radiati infrarosi. Edited October 18, 2020 by amplyy Quote Link to post Share on other sites
Barbaro Posted October 18, 2020 Share Posted October 18, 2020 Stimate user "amplyy" , Intrerupatorul diferential se verifica apasand butonul de test de pe acesta ,la apasare schimba starea din on in off. Asta spune ca diferentialul este ok ,nu si instalatia . Cu diferentialul in on ,la iesirea acestuia atingand nulul cu impamantarea acesta trebuie sa declanseze intrerupand circuitul .Deci pentru ca sa actioneze diferentialul trebuie ceva consumator in circuit si analizand un pic ,da e posibil ca un Dorel sa fi legat diferentialul doar pe acel circuit de priza si in acest fel ,cand apare faza pe " masa" ,diferentialul sa nu lucreze , daca nu se intampla asta nu aveti impamantare, instalatia e verificata de specialisti de la electrica , ? .( Dupa mine norma asta care permite realizarea impamantarii cu nulul de lucru nu e normala la instalatii ) . Deci la prizele din camera in discutie nu aveti impamantare ,undeva e intrerupt circuitul de impamantare ,altfel cum naiba pleaca nulul retelei pe 2 fire ,nul lucru si nul protectie(masa) si in priza ajunge faza la masa , cand alimentati acel chit . Scuze dar la o instalatie bine facuta ,sare siguranta din postul de transformare ,Hi . Ma repet ,acel chit sau kit de incalzire trebuie sa corespunda unor norme de izolatie ,din constructia sa macar un IP60 si daca are un document care certifica asta dupa standardele EU , atunci a fost instalat necorespunzator ,afectanduse aceasta izolatie . In tarile din vest , Germania ,Marea Britanie ,Italia , instalatorul la definitivarea instalatiei electrice lasa beneficiarului un certificat de conformitate . Quote Link to post Share on other sites
dj_ando_83 Posted October 18, 2020 Share Posted October 18, 2020 Ai nulul intrerupt undeva daca iti apare 220v intre nul si impamantare. Alta explicatie nu vad la ora asta (dupa o noapte de munca...). Quote Link to post Share on other sites
Barbaro Posted October 18, 2020 Share Posted October 18, 2020 (edited) Acum 20 minute, dj_ando_83 a spus: Ai nulul intrerupt undeva daca iti apare 220v intre nul si impamantare. Alta explicatie nu vad la ora asta (dupa o noapte de munca...). Specificati va rog ,e vorba de nulul de protectie intrerupt (impamantarea), daca nu vorbim aceiasi limba nu ne intelegem nicicum , eu am citit tot topicul de trei ori si chiar reluand unele postari ,si sant electrician de o viata . Domnule initiator de topic , nu insistati cu tester "smart gear" ,cu radiatii infrarosii ,cu aparat de masura tip cleste ampermetric ce masoara maxim 200 ohmi ,rezistenta de izolatie se masoara altfel , atentie dumneavoastra aveti faza retelei pe contactul de protectie la priza din camera respectiva ,la pornirea acelui kit de incalzire . Rezulta : 1: priza in camera fara impamantare , 2: kit incalzire defectuos . Ambele probleme pot duce la accidente nefericite . Cum am spus , gresesti doar o data in joaca cu curentul electric ,a doua oara nu mai are cine ! Edited October 18, 2020 by Barbaro Quote Link to post Share on other sites
Barbaro Posted October 18, 2020 Share Posted October 18, 2020 (edited) Acum 8 ore, sesebe a spus: Super tare, impamintarea care te omoară în loc sa te protejeze. Pui un aparat cu carcasa metalica în priza și cind îl atingi dai coltul. Vezi de asta îți trebuie autorizație ca să faci o instalație electrica iar pt autorizație trebuie sa dai examen după ce înveți. Nu oricine ce poate lega 2 fire este și electrician. Userul de mai sus e cu multe clase mai inteligent decat mine ,recititi topicul initiat de dumneavoastra ,si ganditziva la sigurantza dumneavoastra si a celor de langa dvs . si remediati intai instalatia dupa care hotarati daca cu o instalatie electrica corecta , acel kit mai corespunde . Edited October 18, 2020 by Barbaro Quote Link to post Share on other sites