Jump to content
ELFORUM - Forumul electronistilor
peshte

Stabilizator servomotor - tensiune iesire slaba

Recommended Posts

Salutare.

 

Am un stabilizator cu servomotor pentru centrala cu gaz.

De la o vreme, centrala da eroare legata de tensiune, si se opreste.

 

Atunci cand porneste, stabilizatorul se seteaza pe tensiunea minima si acolo ramane, indiferent de tensiunea de intrare.

La momentul pozelor aveam 226V la intrare.

Uneori tensiunea de iesire scade si sub 180V, si ma gandesc ca atunci se stramba centrala, pentru ca bratul de reglaj nu vrea sa se miste de pe minim nicicum.

Cu el in functiune (stiu ca nu e sanatos :) ), daca ii misc fortat bratul de reglaj, il pot duce si pana la 215V-220V si ramane asa. Peste 220V, se declanseaza servomotorul.

 

Pe placa de control are doi potentiometri. Unul are o picatura de vopsea pe el, semn ca producatorul nu vrea sa umblu la el. Dar celalalt nu are.

As putea sa mai umblu la cel "liber", sa-i fac tensiunea la iesire mai mare?

IMG_20200823_193242.jpg

IMG_20200823_193206.jpg

Link to post
Share on other sites

Acum 32 minute, peshte a spus:

 

As putea sa mai umblu la cel "liber", sa-i fac tensiunea la iesire mai mare?

 De unde știi ce face reglajul acelei rezistente reglabile? Si pt ce trebuie stabilizator când centralele, de regula la 180V încă se simt bine? 

Link to post
Share on other sites

Pt asta ii trebuie rabdare, sau un autotraf cu care sa simuleze diverse valori. Dupa felul cum pune problema, am asa o banuiala ca nici daca ar avea la indemana asa ceva, nu ar prea sti ce sa faca. De aia il sfatuiesc sa nu umble aiurea in reglaje, doar din curiozitate, si sa apeleze la cineva care stie ce sa masoare ca sa vada ce e de facut.

Link to post
Share on other sites

Se repară destul de uşor astea cu servo, când înţelegi cum funcţionează.Un potenţiometru reglează tensiunea maximă, altul pragul (treshold) la care intră în funcţie reglajul.Dar reglajul presupune obligatoriu un ATR (autotransformator reglabil) cu care să reglezi uşor tensiunea de intrare pentru a regla corect pragurile dorite.La cele reparate de mine, au fost tranzistori defecţi în puntea H ce comandă servo-ul.

Mai intervin uneori şi probleme mecanice, se mai rupe firul cursorului, mai apar scurtcircuite între două spire alăturate, provocate de cursor, mai iese puţin fum, etc...

Eu recomand folosirea stabilizatorului de tip ferorezonant la centrale, reacţionează instantaneu şi nu cere reglaje, nu are piese în mişcare.

Eu îţi recomand să conectezi centrala fără stabilizator dacă ai tensiunea de minim 200V la priză.Nu-ţi face probleme dacă mai creşte, sursa proprie a centralei e stabilizată...renunţă la porcăria de stabilizator cu servo.Dacă chiar simţi nevoia imperioasă de a folosi un stabilizator, caută pe net ,,stabilizator ferorezonant,, şi cumpără unul, dacă poţi dă-l pe ăsta de acum la schimb, dar scapă de el....şi nu vei mai avea probleme.Un stabilizator ferorezonant reglează instantaneu şi nu are nevoie de setări.În cel mai rău caz, poate avea nevoie de schimbarea condensatorilor, din cauza vechimii, dar sunt ieftin şi uşor de înlocuit.

Edited by validae
Link to post
Share on other sites

Eu am montat unul din asta cu servomotor acum 4 ani la cineva care la momentul ala avea tensiune de 160V la priza. Mai ales seara. In afara de zgomotul care il face, nimic de reprosat. Este lent in raspuns daca secunda o consideram mare, altfel, centrala nu a mai intrat pe avarie. Nu protejeaza la spițuri de tensiune, dar variatiile le preia decent. Revin si spun ca o jucarie din asta prost reglata, poate face mai mult rau decat bine, de asta il sfatuisem sa ia legatura cu cineva. Dar daca vrea sa se joace, pe banii lui nu il opreste nimeni. 

Link to post
Share on other sites

Între 200 şi 800 Lei, chiar şi mult mai mult la modelele ,,exotice,,...după noroc şi experienţa în căutarea pe net.

Referitor la stabilizatorul pe care-l recomand, uite cum arată unul rusesc, mai vechi:

Se găsesc pe site-urile de vânzări, olx, okazii, etc...la preţ accesibil, între 80-150 Lei.Dar merită fiecare bănuţ.Ar fi bine să întrebaţi totuşi vânzătorul dacă bâzîie tare, unele aveau un zgomot foarte deranjant, dat de vibraţia tolelor slăbite.E cam singurul lor dezavantaj, exceptând puterea relativ mică (200-300VA) care oricum e mai mult decât suficientă centralei...

image;s=1000x700

Edited by validae
Link to post
Share on other sites
1 oră în urmă, sesebe a spus:

Cit o mai costa acum o placa de centrala?

 

Citat

 

OFERTA DE PRET

Etnis Service

To

……………@yahoo.com

CC

Me

 

Sep 19, 2016

Buna ziua,

 

Pretul placii electronice pentru modelul dumneavoastra de centrala este  de : 1650.00 lei cu TVA inclus, termen de livrare 2 zile de la data comenzii.

 

Va multumesc! O zi buna!

 

Am editat datele personale, dar daca esti curios, asta e o oferta de acum 4 ani pt o centrala modelul asta.

http://www.calor.ro/documents/products/51954/centrala-termica-pe-gaz-instructiuni-utilizare.pdf

Centrala cu totul era cca 3500 lei, nu stiu exact.

Ce zici, merita protejata?

Si ca fapt divers, placa era buna. Omul m-a chemat dupa ce a primit oferta asta tentanta.:rade:

Edited by doru3160
Link to post
Share on other sites

Merită, dar nu cu nişte cârje de stabilizatoare cu servo, care se pot accidental bloca la tensiune minimă sau mai grav, maximă...de aia recomand varianta fără piese în mişcare.Care deşi ,,demodată,, în cazul ăsta e cea mai bună.

Link to post
Share on other sites

Posted (edited)
Acum 6 ore, doru3160 a spus:

 De unde știi ce face reglajul acelei rezistente reglabile? Si pt ce trebuie stabilizator când centralele, de regula la 180V încă se simt bine? 

Pai nu stiu ce face, ca nu am gasit schema. De asta intreb aici. 

 

Stabilizator trebuie sa atenueze fluctuatiile de tensiune. In zona s-au mai ars centrale cand ploua cu descarcari. Nfine... Trebuie

Acum 5 ore, sesebe a spus:

Dar motorașul se invirte și modifica poziția cursorului cind variază tensiunea la priza? 

Motorasul se invartea in trecut, acum sta pe minim. 

Edited by peshte
Link to post
Share on other sites
Acum 5 ore, doru3160 a spus:

Eu am montat unul din asta cu servomotor acum 4 ani la cineva care la momentul ala avea tensiune de 160V la priza. Mai ales seara. In afara de zgomotul care il face, nimic de reprosat. Este lent in raspuns daca secunda o consideram mare, altfel, centrala nu a mai intrat pe avarie. Nu protejeaza la spițuri de tensiune, dar variatiile le preia decent. Revin si spun ca o jucarie din asta prost reglata, poate face mai mult rau decat bine, de asta il sfatuisem sa ia legatura cu cineva. Dar daca vrea sa se joace, pe banii lui nu il opreste nimeni. 

Intr-adevar e lent. La spituri de tensiune, sau variatii pre bruste, taie curentul pt 2 minute, daca nu apar alte variatii. 

Link to post
Share on other sites
Acum 5 ore, validae a spus:

Se repară destul de uşor astea cu servo, când înţelegi cum funcţionează.Un potenţiometru reglează tensiunea maximă, altul pragul (treshold) la care intră în funcţie reglajul.Dar reglajul presupune obligatoriu un ATR (autotransformator reglabil) cu care să reglezi uşor tensiunea de intrare pentru a regla corect pragurile dorite.La cele reparate de mine, au fost tranzistori defecţi în puntea H ce comandă servo-ul.

Mai intervin uneori şi probleme mecanice, se mai rupe firul cursorului, mai apar scurtcircuite între două spire alăturate, provocate de cursor, mai iese puţin fum, etc...

Eu recomand folosirea stabilizatorului de tip ferorezonant la centrale, reacţionează instantaneu şi nu cere reglaje, nu are piese în mişcare.

Eu îţi recomand să conectezi centrala fără stabilizator dacă ai tensiunea de minim 200V la priză.Nu-ţi face probleme dacă mai creşte, sursa proprie a centralei e stabilizată...renunţă la porcăria de stabilizator cu servo.Dacă chiar simţi nevoia imperioasă de a folosi un stabilizator, caută pe net ,,stabilizator ferorezonant,, şi cumpără unul, dacă poţi dă-l pe ăsta de acum la schimb, dar scapă de el....şi nu vei mai avea probleme.Un stabilizator ferorezonant reglează instantaneu şi nu are nevoie de setări.În cel mai rău caz, poate avea nevoie de schimbarea condensatorilor, din cauza vechimii, dar sunt ieftin şi uşor de înlocuit.

La potentiometri de threshold si reglaj tensiune iesire ma gandeam si eu. Neavand schema, nu stiu care-i care. 

 

Link to post
Share on other sites

Problema sigur nu e din cauza unuia din potenţiometri, e posibil să ai altceva defect acolo şi nu poţi să-l repari singur fără să ştii ce faci.Nu umbla la întâmplare, că-l strici de tot.

Ar trebui pentru început să apeşi pe butonul roşu ,,Delay,, după repornire, să vezi dacă îşi revine.Ştiu că mi-a adus un cunoscut aşa ceva acum ceva timp şi din butonul ăla îşi reseta eroarea.

Vezi că am observat cîteva spire ce e posibil să facă scurtcircuit pe transformator, pe unde calcă cursorul de reglaj, în zona capătului din stânga al torului, exact în dreptul lamelei contactului limitator de cursă.Se vededacă dai Zoom pe poza a doua, trebuie curăţată mica pată neagră dintre spire cu o periuţă şi ceva alcool.

Edited by validae
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.





×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines