Tensiune impamantare priza?!?!

Recommended Posts

Bun gasit. La una din prize care se afla in dreptul coloanei de apa din apartament am gasit tensiune pe impamnatare (a fost umeda la un momentdat din cauza unei tevi sparte) verificat cu creionul .Este montata o priza cu impantare dar nu exista fir ( din cate imi aduc aminte nu am descafut inca) .DAR eu am procedat astfel : am identificat faza cu creionul am masurat densiunea la priza ~225v si apoi am mutat borna com pe impantare ~20v (se aprinde si la creion dar mai slab) apoi am verificat si pe prelungitor , fara consumatori bagati ~110v (faza si impantarese aprinde si creionul mai intens)...cum de creste tensiunea asa ?  testl cu becul de verificare nu l-am facut...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Salut,

La o impamantare corect executata (adica rezistenta instalatiei de impamantare <4ohm), tensiunile, faza-nul, faza -impamantare trebuie sa fie aproximativ egale(~230Vca).

 

 

Edited by Craciun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Halflife.Daca nu exista pamantare ce masurati?Tineti minte ca firele faza nul circula impreuna prin tuburi si poate apare un potential pe firul de nul ce este sesizat de multimetru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Acum 42 minute, BRANCA a spus:

Tineti minte ca firele faza nul circula impreuna prin tuburi si poate apare un potential pe firul de nul ce este sesizat de multimetru.

Corect!

Daca se foloseste pentru masuratoare un multimetru electronic(impedanta mare de intrare!) masuratoarea va fi eronata....in astfel de situatii se utilizeaza un multimetru cu ac care are impedanta mica de intrare si acea tensiune indusa este scurtcircuitata....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Acum 14 ore, Halflife a spus:

Este montata o priza cu impantare dar nu exista fir 

 E și mai simplu... Lasă să se usuce ( ca parca asa spuneai, ca a curs ceva apa pe acolo) și pe urma mai vezi tu ce găsești la măsurare. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Am revenit , si mai confuz ,am inlocuit priza are doar 2 fire doza metalica' ani'77  eu am pus cu impamantare :)) dar  ce nu inteleg cum de fiecare data cand conectez un prelungitor acesta da aceeasi faza de 100v pe contactele de impamantare ale lui , bineinteles se aprinde si testeru de tensiune .

 

Iar cand introduc un consumator /incarcator laptop stecher cu impamantare  apare faza 220v  pe contactele de impamantare ale prelungitorului , lampa nu se mai aprinde....test facut pe 3 prelungitoare din care unul legrande. cum de ajunge faza pe impantare intr-un prelungitor ?!?!? asta e rezultatul firesc cand se conecteza un prelungitor cu impamantare la o priza fara impamantare? Ms

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Half.Ce prelungitoare ai?Ma refer daca sunt tip protejat la supratensiune.

 Sursa laptop are condensatori in filtrul EMI legati la impamantare.Deci prin ei poate apare potential pe pamantare,daca aceasta "e in aer",nelegata.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Acum 7 ore, BRANCA a spus:

 Half.Ce prelungitoare ai?Ma refer daca sunt tip protejat la supratensiune.

 Sursa laptop are condensatori in filtrul EMI legati la impamantare.Deci prin ei poate apare potential pe pamantare,daca aceasta "e in aer",nelegata.

 fara spliteru de supratensiune bagat, contactele de impamntare din prelungitor au 100v fara stecher laptop 220v cu stecher laptop(faza -clema impamntare prelungitor)

spliterul ciudat si el nimic introdus in el doar el in prelungitor faza- clema impamantare ~20v reduce din 100v .

 

Greseala mea ca bag prelungitor cu impamantare  in prize fara impamantare si am fost si curios sa verific cu lampa de tensiune. Deci e din categoria asa fac toate *.Am verificat pe o priza de pe alt perete fara cleme de impantare si prelungitoarele se comporta la fel.Viata sub tensiune dar fara amperaj :/

20200629_201504.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Parerea mea -autoinductie si/sau filtru EMI...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toate masuratorile le faci fata de borna/conductorul de nul! nu fata de faza!

Daca borna sau firul de PE (impamantare) sunt lasate in aer, pe acestea apar tensiuni induse si/sau cuplaje parazite, asa cum zice si @yo2mhj 

Sursele de laptop, PC, televizoare au in interior niste condensatoare legate la impamantare pentru deparazitare. Daca borna de PE nu este legata la pamant, curentii paraziti nu se pot descarca si iti creste tensiunea pe borna PE.

 

Rezolvare: Cauti o priza in apartament ce are conductorul de PE si iti tragi o prelungire (prin plinte sau cum poti) pana in priza cu pricina. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines