Va salut ,daca poate cineva sa ma ajute cu o lamurire.Am un generator trifazic diesel la care sa ars o bobina,am mers la bobinaj unde lau facut dar in loc de AVR au pus o punte redresoare .AS VREA SA STIU daca este bine .,si ce rol are AVRul ,?mentionez ca nu mai pot suda cu un invertor care mergea anainte,abia face arc electric.multumesc.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

AVR-ul reglează automat tensiunea generatorului în funcţie de sarcină.Puntea asigură tensiunea doar la un anumit consum, dar nu e stabilizată.....

Trebuia să monteze un AVR nou dacă cel original era defect.Chiar dacă nu se găsea, se poate face uşor unul.