Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor
yonni

aer conditionat whirlpool amd 032/1

Recommended Posts

buna ziua, am si eu o problema la aerul contitionat whirlpool amd 032/1, problema consta in fapul ca ventilatorul interior nu functioneaza, cel exterior si compresorul merge perfect face frig dar nu baga ventilatie inauntru , de aproape se simte un pic de aer rece dar indiferent de cate grade setez nu ventileaza interior.Stima

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vedeţi să nu fi cedat motorul ventilatorului, sau doar condensatorul lui de pornire.Dacă nu aveţi experienţă, chemaţi un frigotehnist sau cineva care montează agregate frigorifice...

Share this post


Link to post
Share on other sites

vwntilatorul exterior porneste ,cel interior nu porneste . am chemat pe cineva ca am crezut ca este de la freon , dar este plin si la electrica nu se pricepe , cum ajung la ventilarotul interior ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Se dă jos masca de protecţie şi se verifică starea motorului ventilatorului.Dar trebuie să fie cineva care cunoaşte ce face, altfel riscaţi mai mult...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ok multumesc

 

in electronica am un pic dehabar dar, clima nu am desfacut niciodata si nu stiu la ce sa ma astept :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Păi în principiu, veţi da peste un schimbător de căldură (nişte ţevi cu radiatoare de căldură) şi un ventilator axial care suflă aer peste acele ţevi prin care circulă agentul de răcire.Trebuie să vedeţi unde e motorul care acţionează turbina ventilatorului şi undeva e şi o placă de comandă, de unde vin firele ce comandă motorul şi electronica aferentă automatizărilor.Motorul are şi un condensator nepolarizat de ordinul a 1-5 uF/275Vc.a. care ajută la pornire, e posibil ca acel condensator să fie devalorizat grav faţă de valoarea notată.Ar trebui să măsuraţi motorul, să aibă continuitate la bobinaj şi eventual să-l testaţi prin alimentare separată, dacă sunteţi sigur că ştiţi ce faceţi.Dacă nu, puneţi poze clare cu ce vedeţi acolo şi poate vă ghidăm...

Edited by validae

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Buna azi lam desfacut firele ce merg la motor iasa din ic R39MF5 sunt 3 fire alb negru si rosu

Pt poze aveti un nr de tel pt wathsap va roggg

Edited by yonni

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cum a spus si colegul @validae, cel mai probabil este condensatorul de pornire al ventilatorului tangential. Posibil si/sau asincronul acestuia... ambele foarte usor de verificat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

problema sa rezolvat, paletele de la ventilator fiind blocate de praf, dupa curatarea lor ,merge perfect.

Va Multumesc pt Ajutor

Edited by yonni

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chiar asa ceva n-am mai auzit nici eu. 

In mod normal la începutul anotimpului călduros, cind începe sa fie folosit, se face o revizie ce include minim curățarea de praf a unității interioare. 

Ventilator blocat înseamnă că acea curățare nu prea s-a făcut..... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.