Buna ziua. La o centrala PARADOX EVO 192  vreau sa-i montez senzori de inundatie care sa comande o electrovalva si am nevoie de indicatii cum se fac conexiunile si setarile in Babyware.

 Multumesc

 

Edited by Ciolac Alin
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest Ciolac Alin
17 hours ago, Catalin.tehnic said:

Cumperi un seka-inu (senzor inundatie de la seka),ai atribui o zona in centrala pe care o definesti in orice varianta de 24h ,setezi un pgm sa cupleze cand zona respectiva intra in alarma, pgm comanda un releu mai puternic sa actioneze o electrovalva. Daca nu intelegi iti desenez si-ti dau si sectiunile de programare.

Muultumesc pentru ajutor in primul rand . am inteles ce am de facut dar daca m-ai putea ajuta si cu bsectiunile de programare sper ca nu cer prea mult

Link to comment

Iti dau programarea cu exemplul : zona 8 :zona supervizata 24 h inundatie

-intri in programare

-(0400) 

-(008)  zona 8

-(sn placa centrala)

-(008) inputul 8 pe placa

-(51) atribut zona/partitia1

-(1,2,5) optiunile

-(coduri raportare) le lasi cum sunt

-(eticheta zona)

Intre ele cu Enter pt salvare.

Iar pt pgm1 :

-(0910) (024) evenimentul pgm1

-(0911) (008) zona evenimentului

-(0912) (008)

-(0913)(008)

-(0918)(001) delay pgm

-(0919) (1) on   (2,4)off

Poti face test de lucru actionind pgm-ul 1 pt 8 sec in sectiunea (0901)

Succes

-

Link to comment
Guest Ciolac Alin
16 hours ago, Catalin.tehnic said:

Iti dau programarea cu exemplul : zona 8 :zona supervizata 24 h inundatie

-intri in programare

-(0400) 

-(008)  zona 8

-(sn placa centrala)

-(008) inputul 8 pe placa

-(51) atribut zona/partitia1

-(1,2,5) optiunile

-(coduri raportare) le lasi cum sunt

-(eticheta zona)

Intre ele cu Enter pt salvare.

Iar pt pgm1 :

-(0910) (024) evenimentul pgm1

-(0911) (008) zona evenimentului

-(0912) (008)

-(0913)(008)

-(0918)(001) delay pgm

-(0919) (1) on   (2,4)off

Poti face test de lucru actionind pgm-ul 1 pt 8 sec in sectiunea (0901)

Succes

-

progamarea o fac don babyware ,ca nu am decat tastatura touchscreen dar cred sa aceleasi setari sunt. Multumesc frumos

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.




×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines