andrei_vasile Postat Iulie 27, 2017 Partajează Postat Iulie 27, 2017 salutvreau sa cumpar un generator pentru uz caznic, pt:- o lada frigorifica 300litri- un frigider- un hidrofor. (de care ma pot lipsi, am si apa curenta de la retea)in fiecare an, iarna si vara, cand sunt furtuni se opreste curentul pentru 2-3zile.un generator "Generator curent electric Einhell 650W BT-PG 850/2, 650 W, 1.3 CP" ar fi sufucient?Multumesc! Citează Link spre comentariu
vera Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 Ca sa primiti un sfat util, trebuie sa dati puterea tuturor consumatorilor, pe care vreti sa-i alimentati cu generatorul. Citează Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 Toti 3 consumatori sunt cu porniri grele, va trebue min. 2Kw. Citează Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 29, 2017 Partajează Postat Iulie 29, 2017 Eu as zice 3 kW, pentru siguranta si fiabilitate, ca sa folositi si hidroforul (niciun generator nu "duce" puterea maxima inscrisa pe el, in regim continuu). Oferta e atat de bogata incat nu are sens sa dau link-uri. Citează Link spre comentariu
one Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 (editat) Honda nu Einhell. Problema este ca va costa de 10 ori mai mult. Oricum ar trebui sa stiti ca rezervorul va trebui sa il incarcati o data la cateva ore si nu stiu daca jucariile astea sunt facute sa reziste 3 zile in continuu. Cu rezervorul imi dau seama ca se poate rezolva usor. Editat Iulie 31, 2017 de one Citează Link spre comentariu
validae Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Generatoarele cu funcționare continuă sunt de construcție mai aparte, mai mari, funcționează la turație joasă și sunt oricum mai scumpe. Citează Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 4, 2017 Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Orice generator poate functiona "continuu" cu 2 conditii: Sa rezolvati alimentarea cu combustibil (rezervor MULT mai mare, sau sistem de realimentare automat) si, mai ales, sa-l incarcati la max 50% din putere!!! "Rezervarea in putere" e una din caile cele mai sigure de crestere a fiabilitatii. Citează Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 "Maestrii calculelor" va vor spune ca randamentul generatorului e maxim pentru 80-90% din puterea maxima, si la incarcarea partiala va creste consumul specific de combustibil (litri/(k)Wh). Incarcarea partiala (puneti 2-3 kVA pe generator pentru fiecare kW de consumator) are, insa, si avantaje: creste fiabilitatea atat a motorului termic, cat si a generatorului propriu-zis, rezerva de putere va permite pornirea aparatelor cu pornire grea (compresor de frigider, pompa de hidrofor, altele). Si eu examinez posibilitatea echiparii cu asemenea generator, insa obstacolul principal in cazul meu e pornirea electro-mecanica (NU manuala!), si, secundar comutarea de pe retea pe generator.... Citează Link spre comentariu
Alphsoo Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Eu pe asta il am: http://www.google.ro/search?q=pro+work+ps+2000&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=vTUMSkfHh_5wRM%253A%252CNfilqx8yGcyXrM%252C_&usg=__CNCdkJcIAO8lodqhD0MECkgETyE%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiO89Wm_L_XAhXM0xoKHYqpA6UQ9QEIMjAF#imgrc=LIj3qDX2sCJf9M: Singura reparatie la el a fost AVR-ul , i-am pus unul sanatos facut de mine. Are mai bine de 3 ani de când trag de el, cel putin in ultimul an l-am folosit aproape zilnic. Am casa in constructie iar unele din sculele folosite ar fi: betoniera, flex AEG 2000w, circular metabo 1800W, fierestrau Makita(maktec) 1150W. Citează Link spre comentariu
Postări Recomandate
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.