Guest Adrian 123 Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 Salut , am un transformator . Are urmatoarele : primar : 270 v ; secundar : 141/270/311/353 v ; 2590 VA , la 50/60 Hz . Pot sa il pun la 220 v si sa il fac pentru sudura ? va rog sa imi spuneti ce ar fi de facut. Link to comment
validae Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 Ai tensiuni prea mari în secundar, e practic un ridicător de tensiune. Ca să-l foloseşti pentru sudură, trebuie rebobinat secundarul, practic dat jos tot secundarul şi rebobinat cu bară de cupru pentru o tensiune de maxim 50V. Dar avem nevoie de dimensiuni fizice ale miezului şi sârmei din primar. Măsoară diametrul sîrmei din primar şi aria miezului ce intră în carcasa bobinajului, precum şi fereastra (spaţiul ocupat de bobinaj) Link to comment
QQme Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 Dupa ce aflati nr.de sp. pe volt.puteti bobina cu cablu de 4x2,5mmp,daca fereastra permite,acelasi cablu pana la clesti,inca vreo 10m. Link to comment