Dioda sau o alternativa pentru curent alternativ...

Recommended Posts

Bună,

 

Am nevoie de ceva similar cu o diodă pentru curentul continu DC care să nu permită trecerea curentului decît într-un sens pentru curent alternativ AC 220V 15A.

 

Ce ași putea folosi?

 

Mersi.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Un manual al limbii Romane ar ajuta ca sa inveti sa te exprimi cat sa inteleaga toti ce vrei. Altfel, o schita face cat 1000 de cuvinte.Tu vrei o singura alternanta in CA (#1) sau vrei ca presupusul CA sa treaca de la retea catre sarcina (#2) dar nu si invers?In cazul #2, poti avea un triac care conduce numai cand curentul circula in sensul de-l vrei tu.

Edited by thunderer

Share this post


Link to post
Share on other sites

salut,

 

scuze pentru exprimarea mea în limba română, dar cînd eram la școală am învăța limba ”moldovenească” cu caractere chirilice și la televizor era rusă :)

 

Am un invertor și vreau să ajungă curent de la el spre consumatori, nu și invers.

 

 un anumit model de triac pe care să-l caut?

 

Mersi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Simultan nu poti, presupun ca vrei o alimentare alternativa cind se opreste reteaua,da amanunte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cred ca e prea complicat pentru tine sa controlezi un triac.Se intampla des ca invertorul sa se opreasca? Daca nu, atunci iei iesirea invertorului (banuiesc ca e fixa 230V) si o treci prin contactele unui contactor (nu releu). Bobina contactorului e pusa pe iesirea invertorului. Nu ai tensiune pe iesire, nu se inchid contactele contactorului.PS: Dar ce alimenteaza acel invertor de sarcina trece in regim de generator, ca sa ai circulatie de curent catre invertor?Daca optezi pentru triac, trebuie stiut ce putere vrei sa treaca pe acolo (U si I). Controlul lui fiind identic cu controlul contactorului de mai sus. Un pic mai complicata electronica.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut,

 

mi s-a intimplat din greseala sa cuplez generatorul fara sa decuplez invertorul care era la bateriile decărcate, cind a venit soarele a pornit si invertorul si l-am terminat.

 

Vreau o protectie pentru invertor, o siguranta din asta ce merge la contor nu ar rezolva?

 

Contactoru asta unde se gaseste e vriun model anume?

 

Merci.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"iei iesirea invertorului (banuiesc ca e fixa 230V) si o treci prin contactele unui contactor (nu releu). Bobina contactorului e pusa pe iesirea invertorului. Nu ai tensiune pe iesire, nu se inchid contactele contactorului."

 

Lucrez si cu asemenea generatoare si cel mai indicat este sa faci asa cum zice si @ thunderer ca o automatizare care sa evite situatia care ai expus-o costa mult.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vitalie, eu ti-as recomanda o gramada de contactoare. Daca nu zici puterea invertorului. Hai, ca-i ultima oara cand mai intreb, apoi iti recomand un LC1F ca sa fiu sigur ca merge genul "one size fits all".Serios, puterea invertorului se poate da?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Schneider Lc1d32 pentru 3.5kW sau Lc1d50 pentru 5kW. Cam orice contactor 30-50A in caz ca nu gasesti ce am indicat eu.Pe eticheta contactorului se indica puterea motorului in kW sau hp (inmultesti valoarea de pe eticheta cu 0.746 ca sa afli kW).Schema de comanda o ai? LE: Am considerat ca sarcina e un motor. Daca e iluminat, atunci contactorul poate fi de curent mai mic. Adica Lc1d18 sau Lc1d25. De asemenea, scrie pe eticheta. Daca nu, foaia de catalog te lamureste. Scrii in Google Lc1d si gasesti foaia de catalog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut,

 

mulțumesc pentru răspuns.

 

Cred că am nevoie de 2 bucăți ca să automatizez complet.

 

1) Pe ieșirea invertorului unesc bobina contactorului și alimentarea de la invertor spre consumatori cu  contactul normal deschis.

 

2) Mai pun un contactor la sursa alternativa cu bobina tot la invertor dar cu contact normal închis spre consumatori.

 

Te rog să confirmi dacă e bine.

 

Merci.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eu propun asta, caci nu depinde decat de o sursa.

Dar tu trebuie sa confirmi ca se poate controla astfel generatorul.

Posted Image

 

LE: contactoare cu contactele de putere normal inchise sunt rare. Sper ca am inteles bine punctul 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

O alta solutie ar fi un comutator 0-1-2.Nu functioneaza automat, dar asa cum pornesti generatorul, poti comuta manual.

Sau un invertor care accepta AC-in si face el singur trecerea baterii-retea.

Auxiliarul NI nu trebuie sa fie de putere.Se trece prin el firul care comanda starterul de la generator.

PS Invertorul fiind cuplat la panouri fotovoltaice, exista riscul ca acesta sa porneasca accidental si face poc.Auxiliarul K1 trebuie sa si OPREASCA generatorul.

Daca gresesc pe undeva, corecteaza-ma.

Edited by rinaldoparaipan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.