Va salut,

 

Am pus o poza cu tabloul de comada (asa cum il vad eu) al unui cuptor de polimerizare pe care il am in deja in productie.

Rugamintea mea este sa ma ajutati cu dimensionarea rezistentelor, conductorilor, circuit electric si sfaturi privind realizarea acestui tablou.

 

Avem alimentare 1x la : 380 V

Iesire:

 - 2 cabluri care pleaca catre rezistente 2 grupuri de rezistente (15 in total de 1 - 2 kv fiecare) poza 4.;

 - 2 cabluri care alimenteaza individual 2 ventilatoare la 380v poza 3.;

 - 1 cablu alimentare cabina vopsit;

 - 1 cablu iluminare hala;

 

Detaliere proiect:

1. Avem un INTRERUPATOR GENERAL, care alimenteaza tot circuiul;

 

1.2.1 - Intrerupator on/off iluminat

1.2.2 - Intrerupator on/off cabina vopsit

1.2.3 - Intrerupator on/off ventilator 1

1.2.4 - Intrerupator on/off ventilator 2

 

1.3 Intrerupator rotativ 3 pozitii alimentare rezistente;

 1.3.A - alimenteaza este pornita de termoregulator (acesta va taia alimentarea rezistentelor cand temp. ajunge la 210 grade si o reporneste la 195)

 1.3.1 - alimenteaza este pornita de actionarea butonului pornire rezistente;

 

 

Pentru masurarea temperaturii am gasit sonde tip K PT100 2/3 FIRE, tub inox, lungime tija de 120-150mm, iar cablu nu va fi mai lung de 2m;  grosimea perete cuptor este de 100mm.

 

Termoregulatoare am gasit de la 100 lei (REX C-100) si pana la 450 lei (N480D-RPR)

 

In prezent pentru alimentarea rezistentelor avem 2buc x contactoare k2-30A10 cam vechi, ma gandesc in functie de buget sa schimbam pe SSR

 

Optional

Am pus pe circuitul 1.3.A un temporizator 0 - 60minute; astfel incat dupa terminarea timpului sa opreasca de tot alimentarea rezistentelor.

Tot cautand am gasit si termoregulator ESM-9944care are un timer incorporat.

post-192907-0-91268500-1454334730_thumb.jpg

post-192907-0-88317600-1454337293_thumb.jpg

post-192907-0-20932300-1454337338_thumb.jpg

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 20
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Rezistentele sunt de 1-2kv(cred ca kw),cum sunt amplasate,mai exact unde?S-ar putea sa ai nevoie de cablu siliconioc,cu timpul cablul obisnuit se coace.

Dimensiunile cuptorului?

Butonul de pornire manuala a rezistentelor nu isi prea are rostul o sa se intample sa-l uiti pornit si te trezesti cu temperatura la mama naibii,in orice caz trebuie sa prevezi si un termostat suplimentar pentru supratemperatura in caz ca se blocheaza regulatorul principal(lipire contacte,o ia razna,etc).

Daca tot vrei sa cumperi un regulator cauta un TTM ,unele variante au iesire pentru SSR-uri,posibil si cel pus de tine sa fie dotat cu asa ceva.

Temperatura la care fac polimerizarea unde lucrez eu e de 180 grade,nu stiu daca e ok sau nu,poate depinde de vopsea,daca zici ca e pana la 210 asa o fi.

.

Link spre comentariu

@ loleksibolek;

- ai dreptate sunt kw, zapacit sunt eu;

- temperatura este de 200 grade, fiecare producator de pudra are timpul si gradele lui; ideea este ca exista un prag peste care nu trebuie sa trecem.

- pe o laterala a cuptorului avem facute 2 rasteluri otel (cate unul pentru ficare grup) pe care sunt asezate rezistentele, iar mai sus este pus ventilatorul care aspira aerul cald si-l da in cuptor printr-o mica fanta, totul fiind imbracat in tabla; vezi poza pozitionare rezistente;

 

up-date info: dupa ce am analizat tabloul curent;

- siguranta generala este schrack c100, care face fata cu brio;

Posted Image

- siguranta pentru cabina de vopsit este legrand c16 6050 44, fara probleme.

Posted Image

 

- restul de iluminat, ventilatoare, rezistente, este pus pe 2 grupuri, conf poze.... 

Posted Image
 
Posted Image
 

 

- am gasit aceste 3 buc, schrack ZG 450 R24, care sunt in legatura cu contactoarele de la rezistenta, dar nu m-am prins care este rolul lor... 

Posted Image

post-192907-0-36602600-1454340646_thumb.jpg

Editat de ingerul_danutz
Link spre comentariu

Am pus o poza cu tabloul de comada (asa cum il vad eu) al unui cuptor de polimerizare pe care il am in deja in productie.

Se pare ca am inteles eu gresit ,credeam ca il produceti:)).E cumparat si-l folositi cred.

Legat de rezistente,nu sunt in cuptor?Sunt in afara si aerul fierbinte e suflat de ventilatoare?

Alea sunt relee intermediare,daca sunt in legatura cu contactoarele de la rezistente e posibil sa le comande si ele sa fie comandate de reglatorul propriu zis,acesta nesuportand curentul bobinelor contactorilor.In dreapta lor ce e acela,nu pare contactor.

Link spre comentariu

Ai inteles bine de la inceput, vreau sa fac un nou tablou de comanda; curat si functional...

 

Ce am eu acum este un tablou (la care voi renunta) de la un cuptor vechi care nu are termoregulator; operatorul meu actioneaza intrerupatorul general si urmareste temperatura cu un multimetru, apoi opreste, etc... ceva f anevoios si rudimentar. Am dat exemple cu ce se gaseste din el poate ajuta realizarea noului tablou...

 

Eu am nevoie de o schema/necesar conform planului meu, urmand ca eu sa merg la cumparaturi si mai apoi sa-l pun in functiune.  

 

Cuptorul este un paralelipiped dreptunghic culcat, pe o latura a lungimii lui (in interiorul cuptorului) este rastelul imbracat cu tabla, acolo sunt rezistentele si ventilatorul... 

In dreapta releelor intermediare, sunt cred temporizatoare ... au simbol s m-n h

Posted Image

Editat de ingerul_danutz
Link spre comentariu

Sunt 3 buc x Posted Image

 

 

Dar, ma repet, eu vreau un tablou nou

Am inceput necesarul:

Siguranta generala - 1x tripolara 15-25kA 100A C100/3; cu nul sau fara?

Alimentare rezistente - 2x tripolara 4,5kA 50A

Contactor rezistente = 2 x 40A

Alimentare cab. vopsit - 1x 2 poli 4,5kA C16/2 16A

Alimentare motoare 380v (vezi poza) -  mono/2poli/ tripolara 6A ?!??!

Editat de ingerul_danutz
Link spre comentariu

Vad ca toate conexiunile sunt tilate, pentr un meserias nu e dificil de ridicat schema automatizarii actuale, urmand sa se opereze modificari pentru inserarea termoregulatorului care se poate monta monta pe usa tabloului.

Elementele cele mai solicitate sunt cele 2 contactoare, care se pot inlocui cu exemplare de calitate, produse de o firma serioasa.

 

 

post-175551-0-10361500-1454406699_thumb.jpg

Link spre comentariu

@em2006 - eu nu vreau sa modific tabloul actual; vreau un tablou de la zero...

 

Am nevoie de o schema, conf poza, pe baza panoului meu si a necesarului de componente:

 

Siguranta generala - 1x tripolara 15-25kA 100A C100/3; cu nul sau fara?   + Inrerupator rotativ XXA ?

Alimentare rezistente - 2x tripolara 4,5kA 50A  + Inrerupator rotativ 3 pozitii  XXA ? + 2x Buton comanda 

Contactor rezistente = 2 x 40A 

Alimentare cab. vopsit - 1x 2 poli 4,5kA C16/2 16A + Inrerupator rotativ XXA ?

Alimentare motoare 380v (vezi poza) -  mono/2poli/ tripolara 6A ?!??! + Inrerupator rotativ XXA ?

 

Componente EATON sau ABB sau Legrand?

 

 

Sonda temperatura PT 100 ..am vazut de la 35 lei pana la 200 lei... cu 2 sau 3 fire... 

Termoregulator industrial, recomanda ?!?    REX C-100 .... N480D-RPR ... ESM-9944

Temporizator  0...60 min; mecanic / electronic? 

 

Ce sectiune de cablu ar trebui sa folosesc ca sa fac legaturile intre componentele din tablou, 

sa folosesc litat, nu masiv ?

post-192907-0-64424200-1454407369_thumb.png

Editat de ingerul_danutz
Link spre comentariu

@em2006 - eu nu vreau sa modific tabloul actual; vreau un tablou de la zero....

Chiar daca tii mortis sa faci alt tablou (desi cel actual nu arata, in opinia mea, ca unul bun de dezmembrat), schema tabloului  actual tot ti-ar fi utila, macar ca model, fiind un tablou industrial, proiectat de oameni de specialitate, nu de amatori, cu informatii luate de pe forumuri, pe care le interpreteaza mai mult sau mai putin corect.

Link spre comentariu

De acord cu ce s-a scris mai sus,tabloul arata bine.Referitor a foto,da.cred ca ai dreptate,sunt relee de timp.Eposibil sa fi fost folosite ca sa urmareasca procesul,ceva de genul se ajunge la temp de 200 grade in n minute,pun un temporizator sa mearga atat .O schema pt automatizarea unui asemenea cuptor e destul de simpla,comanzi cu un regulator de temperatura contactoarele si gata.

Temporizator pentru ce?

Editat de loleksibolek
Link spre comentariu

Multumesc pentru sfaturi, intradevar aveti dreptate, voi merge pe tabloul actual dar o sa-l modernizez un pic.

 

Prima intrebare:

Pt Grup 1 x am siguranta tripolara C40, din care pleaca catre un contactor K2 - 23A10; 

Pt Grup 2 x am siguranta tripolara C50, din care pleaca catre un contactor K2 - 30A10;

Vreau sa schimb contactoarele, daca au rezistat acelea, ma orientez catre tot de 30A - 32A !? 

de exemplu:  http://www.celon.ro/automatizari-industriale-1430/contactoare-si-relee-de-protectie-2405/contactoare-de-uz-general-3335/contactor-tesys-d-4p4-nd-ac-1-440-v-32-a-bobina-400-v-ca-contactoare-tesys-d-lc1dt32v7-schneider-electric-549340.html

sau:

http://www.comenzielectrice.ro/detalii-produs/elmark/contactor-cu-bobina-de-curent-continuu-lp1-d3210-1no-32a-24v--11493

Am 2 grupuri de rezistente alimentate la 220v (faza+nul), un grup 7 rezistente, al 2-lea 8 rezistente....putere intre 1 ~ 2kw fiecare, 

 

Am o sursa Posted Image

 

 

Contactoare vreau sa pun si la motoarele trifazate, as dori sa cunosc amperajul, in prezent ele sunt actionate dintr-un intrerupator pe direct ....

Poza cu specificatiile motorului EUROMOTORI,  este pusa in primul post facut.

Se recomanda legarea a 2-a motoare pe un contactor + 1 intrerupator?, ele pleaca amandoua in acelasi timp, sau merg pe varianta de 2 contactoare cu 2 intrerupatoare?

 

 

Siguranta trebuie sa fie mai mare sau egala cu amperajul contactorului ?

Editat de ingerul_danutz
Link spre comentariu

Motoarele ar fi bine separat,daca se opreste unul ramane celalalt,cauzele pot fi diverse.Ar fi bine sa masori curentul pe fiecare contactor(fiecare contact al lui) si in functie de asta alegi contactorii si sigurantele.Bineinteles mai mari decat curenrul absorbit.Pt motoare sunt suficienti contactori de 10A,conf etichetei.

Editat de loleksibolek
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări