Pune o poza cu tabloul cu contorul. Se cheama BMPT.
Ar trebui sa existe 3 protectii:
o diferentiala de 300 mA
o magneto-termica de cat ai bransamentul
o protectie la dezechilibrare faze, care arata ca o siguranta sau ca o cutiuta cu buton, si care este cuplata mecanic cu una din celelalte doua, declansand-o daca diferenta dintre faze e prea mare.
In destule cazuri insa, reteua este foarte dezechilibrata, asa ca bransamentele trifazice decupleaza f des. Fie pt ca faci tu ceva, fie pt ca face altcineva din sat, chestii care nu ar trebui sa conteze, dar devin picatura care umple paharul.
Evident ca nulul nu-i legat la pamant decat la traf, nu si pe stalpi si in BMP-uri. Si ca ozazional se rupe, si doua faze se duc in 350V fata de nul, si cealalta in 100V.
La mine de exemplu de obicei am 220, 240, 260 V. Si ocazional 200 sau 270.
Cand mi-am pus trifazic, sarea si de cateva ori pe zi.
"Rezolvarea" celor de la distributie, dupa N-spe reclamatii, a fost sa taie firele dintre faze si releul de protectie.
Nici macar nu au izolat capetele, ca nu aveau sigilii la ei, asa ca au desfacut un colt din cutie si le-au taiat cu varful sficului.
Chestie care este fix la fel si in ziua de azi, dupa mai bine de 10 ani.
Deci, daca ai contor care indica si tensiunile, vezi cum stai. Daca nu, masoara cu atentie in tabloul tau.
Daca-s foarte dezechilibrate, cheama-i pe aia de la distributie. O sa te ignore la inceput, daca insisti o sa faca acelasi lucru si la tine.
Ca de rezolvarea corecta, care implica distribuit echilibrat casele cu bransament mono, ai mai putine sanse decat sa castigi la loto.