criss Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Am o problema cu conectarea PC Link la o centrala DSC PC1404 v1.00EU, folosesc DLS 5 v1.20 dar prin meniu nu gasesc versiunea centralei asa ca am selectat v1.1 sau autodetect. Cu niciuna dintre ele nu imi functioneaza.Centrala l-am resetat HW, Portul COM1 este port nativ, windows XP SP3 folosesc.Am deschis comunicatia *6+[cod master]+5, tastatura comfirma efectuarea corecta a deschiderii, dar PClink nu comunica cu centrala..Doar sta in asteptare dupa care da eroare de expirare timp asteptare.Atasez cateva imagini:Setare Modem: Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 La COM1 nu trebuiesc setate si baud,parity,bit stop,flow control? Poate rata de transfer e prea mare,de obicei 9600 merge la orice.Pare o eroare de protocol.nu se inteleg chiar daca se detecteaza reciproc. http://www.ict-america.com/pdffiles/Win ... ttings.pdf Din ce am citit pe internet se pare ca transferul trebuie pornit din keypad,la tipurile mai noi. Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 DLS Programming Allows programming to be downloaded usingDLS-IV™ software.DLS programming can be performed locally with a PC-Link cable and a PC with DLS-IV softwareinstalled.Nu stiu daca DLS 5 e compatibil cu PC 1404,producatorul recomanda DLS IV. Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2013 [401] optiunea 2 este activa si activarea downloadului este facuta [*6] + [master] + [5].sa nu mearga cu versiunea 5? am incercat sa fac rost de 4 dar nu am reusit, doar de un update si acela descarca versiunea 5.adaptorul PCLINK l-am facut eu:2(DB-9) -> SO (conector centrala)3(DB-9) -> SI (conector centrala)5(DB-9) -> cei doi pini din mijloc (conector centrala)4(DB-9) -> 6(DB-9)Portul com este nativ si nu l-am modificat: Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Incearca sa setezi 300 baud atit la centrala cit si la portul COM1,daca totusi nu merge la 9600.PC-Link poate fi verificat cu fisierul din atachment.Doresc tuturor membrilor forumului un Craciun Fericit !!! DSC_PCLink_Connector_pinout.pdf Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Am incercat mai multe baud rate-uri dar fara succes (110, 300, 1200, 9600) dar nimic, doar in modul de detectie automata am putut incerca, restu imi dadeau erori chiar la initierea conexiunii.Cand selectez una din cele 2 versiuni de centrala 1404 DLSul verifica centrala deoarece da eroare "PC Link: PC1404 v1.0 is not supported in this installation."PCLinkul meu este la fel ca si in descrierea pusa de tine. Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Probabil DLS 5 nu are informatiile necesare sa lucreze cu PC1404.Am vazut ca pentru fiecare model de centrala exista un driver pack,dar nu am gasit nici unul pentru PC1404.DLS IV adauga informatiile pentru centrale noi prin patch-uri,dar la veriunea 5 au schimbat platforma pentru bazele de date.Eventual incerca daca se intelege cu DLS 2002. http://www.comandor.ro/soft/DSC/Software/DLS%202002/ Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Am uitat sa-ti spun,nu-i da programului acces al internet,s-ar putea sa te trezesti din nou cu DLS5 Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2013 am DLS 2002, dar nu gasesc modelul centralei, iar pe autodetect tine o eternitate fara succes... Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Driverul pentru keypad e instalat? Ce tip de keypad are? Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2013 aceasta tastatura o am la ea: pc1404rkz Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Ai incercat sa selectezi alt COM ? 1-4 Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Doar com1 am, iar daca intelegi ca sa setez nr portului in una dintre 2,3 sau 4 nu am incercat. Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Windows-ul are 4 COM-uri logice care pot fi asignate portului serial,si pot fi redirectate,e o mostenire de pe vremea DOS-ului,dar nu mai tin minte cum se fac setarile.O sa ma documentez si revin cu detalii. Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2013 reusit!!!!!!!!!!!am descarcat versiunea IV care este defapt DLS 5 v1.00 si are cateva versiuni de centrale 1404.Din prima incercare mi-a mers! comportul l-am lasat la 9600 si ca si com1. Link spre comentariu