Centrala termica Ariston nu functioneaza cu generatorul !!


  • Please log in to reply
29 replies to this topic

#16 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 24 February 2013 - 10:02 PM

Dl. costium6, credeti ca este bine sa fac impamantarea de la una din prizele de iesire si legata unde:pe carcasa UPS, sau la impamantarea prizer de rete(dar stecherul este scos) si nu este bine.Spuneti ca nu e bine pe carcasa centralei?

Cu_reclama

Cu_reclama
  • Membri

#17 OFFLINE   costinium6

costinium6

    Membru

  • Membri
  • PipPip
  • 828 posts
  • Locatie:Constanta

Posted 24 February 2013 - 10:57 PM

generatoarele sau ups-urile monofazate nu au nul, acest nul se obtine prin impamantarea uneia din iesiri printr-un tarus infipt in pamant, nu are nici o treaba carcasa generatorului sau a centralei.

#18 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 25 February 2013 - 09:36 AM

Legatura se poate face la impamantarea din tabloul electric adica pot lega nulul unei prize de iesire din UPS de impamantarea tabloului?Locuiesc la bloc.

#19 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 25 February 2013 - 10:23 AM

Am legat nulul UPS de impamantarea prizei de la retea si am decuplat siguranta din tabloul electric.A functionat bine, a vazut flacara.As vrea sa stiu daca la cuplarea sigurantei (din tablou), se poate intampla ceva in legatura cu faptul ca am un cablu intre nulul prizei la iesirea din UPS si impamantarea prizei.Ma refer la momentul cuplarii sigurantei sau revenirii curentului.

#20 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 25 February 2013 - 10:58 AM

Dl.costinum6, de reusit am reusit sa fac Junkers Euromaxx sa functioneze alimentat prin UPS.Am decuplat siguranta aferenta prizei respective.Am facut o legatura intre nulul de iesire al unei prize a UPS-ului si impamantarea prizei.In timpul acesta pompa centralei functiona normal.Cand a venit momentul aprinderii gazelor, s-a aprins ledul si flacara si-a facut ciclul.Am asteptat inca o tura si totul a decurs normal.Legatura a fost realizata cu aparatul de masura ( nu o legatura trainica).Din momentul introducerii aparatului de masura in nulul UPS-ului si pe tot ciclul tensiunea a fost de (112-113)V.Anterior am vazut ca prizele la UPS imi dadea faza pe ambele iesiri.Am sistat deocamdata probele deoarece nu stiu ce se va intampla cand voi cupla siguranta sau va reveni curentul (la o pana de curent).Ma refer la posibilitatea producerii unor avarii la placa electronica a centralei sau a UPS-ului.Va rog sa ne ajutati cu experienta dv.si sa verificati (mental), daca totul este OK si daca pot lasa legatura permanenta, fara a afecta in vreun fel buna functionare a celor 2 aparate.Macar o parere, deoarece responsabilitarea imi va reveni.Astept feed-back si din partea celorlalti membri ai forumului.

#21 OFFLINE   gica70

gica70

    Membru evoluat

  • Membri
  • PipPipPipPipPip
  • 2,905 posts
  • Locatie:Iasi

Posted 25 February 2013 - 06:55 PM

In nici-un caz nu se va face paralelul retelei cu UPS-ul!!!. Aici trebuie o automatizare; cred ca s-a mai discutat.
"Din momentul introducerii aparatului de masura in nulul UPS-ului si pe tot ciclul tensiunea a fost de (112-113)"
Sunteti sigur ca atat arata voltmetrul? 112-113V?

#22 OFFLINE   costinium6

costinium6

    Membru

  • Membri
  • PipPip
  • 828 posts
  • Locatie:Constanta

Posted 25 February 2013 - 08:01 PM

trebuie urmarit nulul la iesirea din ups atunci cand acesta lucreaza cu reteaua iar impamantarea se face doar acolo, dupa asta nu mai e voie sa inversezi stecherul ups-ului, e bine sa se faca treaba asta prin priza-stecher care nu pot fi inversate.
Dr.L poare sa explice mai bine treaba cu ups-urile eu lucrez cu generatoare.

#23 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 25 February 2013 - 09:46 PM

De cand am intodus instrumentul de masurat in nulul prizei de iesire din UPS( identificat atunci cand era reteaua cuplata), si cat a functionat centrala pe UPS (cu siguranta decuplata), mi-a aratat (112-113)V.N-am incercat sa vad daca functiona si cu faza, dar am masurat faza UPS-impamantare priza si arata 107V.

#24 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 25 February 2013 - 09:51 PM

Dr.L poate puteti sa ma ajutati.Cu stima, Aurel

#25 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 27 February 2013 - 04:55 PM

Mai functioneaza intr-un fel.Din priza de iesire din UPS, am scos un conductor care avea inseriata o rezistenta de 1 MOhm la 0,25 w, pe care am pus-o la masa centralei.Merge perfect pe UPS.In acest timp siguranta de la retea era decuplata.Credeti ca as putea cupla siguranta de la retea in timp ce centrala functioneaza pe UPS?Adica in momentul revenirii curentului, UPS se decupleaza instantaneu?

#26 OFFLINE   maruneac

maruneac

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 13 posts

Posted 01 March 2013 - 10:52 AM

Centrala functioneaza bine, atat pe UPS cat si conectata la retea.Montajul si-a dovedit eficienta.

#27 OFFLINE   yonell33

yonell33

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 4 posts
  • Locatie:Constanta

Posted 09 January 2017 - 07:55 PM

salut tuturor,  am nevoie de putin ajutor. Am cumparat un generator electric de 2500 w cu AVR  ptr centrala termica pe gaz si  problema este ca nu functioneaza centrala. Porneste si dupa 3-4 sec se opreste.Dupa 3 incercari nereusite intra in avarie.Am citit mai sus cateva explicatii cu o rezistenta legata la carcasa centralei dar nu prea am inteles.



#28 OFFLINE   yonell33

yonell33

    Nou venit

  • Membri
  • Pip
  • 4 posts
  • Locatie:Constanta

Posted 10 January 2017 - 07:11 PM

Nimeni nu imi poate explica cum  pot  pune in functiune centrala , alimentata cu generator ?



#29 OFFLINE   gica70

gica70

    Membru evoluat

  • Membri
  • PipPipPipPipPip
  • 2,905 posts
  • Locatie:Iasi

Posted 22 January 2017 - 05:45 PM

De la nulul retelei trage un fir inseriat cu un rezistor de 1megaohm la jumatate de wat si leaga-l la borna generatorului la care functionarea este continua. (adica incearca, pe rand, ambele borne.



Cu_reclama

Cu_reclama
  • Membri

#30 OFFLINE   gica70

gica70

    Membru evoluat

  • Membri
  • PipPipPipPipPip
  • 2,905 posts
  • Locatie:Iasi

Posted 24 January 2017 - 09:47 AM

Pai daca nu are altu'..