Va salut. Am o centrala termica Ferroli New Elite N24E. Presiunea pe circuitul de incalzire(calorifere) este de aprozimativ 2 bari acum cand e pe modul de vara, dar cand este in functiune, adica iarna, creste si mai mult. Am inteles ca trebuie sa verific presiunea pe vasul de expansiune si nu stiu precis daca si supapa de siguranta este in regula. Nu stiu precis care sunt pasii de urmat. Eu stiu ca prima data se elibereaza de apa tot circuitul de calorifere, apo se masoara presiunea in vasul de expansiune care ar trebui sa fie intre 0.5 si 1 bar si apoi se reumple circuitul de incalzire cu apa avand grija sa fie aerisit, sa nu fie aer pe circuit. Dupa aia ramane de vazut daca problema cu presiunea prea mare persista. Procedez corect? Pun si link-urile de la 2 poze cu niste indicatii, va rog sa-mi spuneti daca am indicat corect.

 

 

http://uploadimage.ro/11aK/centrala_termica_2.jpghttp://uploadimage.ro/11aL/centrala_termica_1.jpghttp://uploadimage.ro/11aM/centrala_termica_2.jpg

Link spre comentariu
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

Daca aveti instalatia intr-un apartament (pe acelasi nivel cu centrala) nu e necesar sa goliti instalatia;

e suficient sa deschideti circuitul de golire pana scade indicatia manometrului pana (aproape de ) zero.

 

In compartimentul de aer al vasului de expansiune se va pompa aer pana la o presiune de 1-1,5 bar.

 

Aerisirea are ca scop sa asigure circulatia apei prin toate caloriferele.

 

In aceste conditii, variatia de presiune intre rece si cald, ar trebui sa fie de doar 0,1 pana la maxim

0,2 bar. La umplere puteti verifica daca supapa de siguranta deschide la 3 bar (e recomandat sa 

colectati apa care se va evacua pe acolo intr-un vas (galeata); eu am patit-o, in sensul ca instalatorul 

a "reusit" sa impinga un fir de calti in interiorul tevii, fir antrenat de apa si ramas intre scaunul supapei

si placuta de inchidere a compromis etansarea acesteia la scaderea presiunii, ceea ce m-a obligat

sa golesc complet (instalatia aceea era pe 3 nivele si supapa era jos), pentru a scoate supapa si

indeparta caltiul ala.

Tot legat de chestia asta, am observat ca instalatia imi evacua apa prin supapa de siguranta; banuind

ca etanseitatea ei e compromisa prin vechime, am inlocuit-o, insa simptomul a persistat. Investigand

mai mult, am gasit vasul de expansiune cu contrapresiunea pierduta, situatia permitand o variatie

mare si rapida a presiunii, in lipsa pernei de aer care sa preia variatiile de volum cu variatie mica de

presiune.

 

Succes! 

Editat de blazeu
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări